地暖水温过高会造成什么后果?比如75度

地暖水温过高会造成什么后果?比如75度
免费打赏
minyan11
2008年01月16日 21:44:14
2楼
这个问题怎么说呢?
你把咱们论坛(地板采暖)的置顶帖、精华帖挨个看看把……
回复
coldccf
2008年01月20日 01:53:33
3楼
室内舒适性差的太多,因人与地面直接接触,温度高了人会觉得燥热,另外热膨胀也是一方面,同时现在市场上的管材最高允许温度也达不到.
回复
60725761
2008年01月23日 21:07:09
4楼
会造成管材寿命减缩
回复
erbaoer
2008年01月26日 01:18:47
5楼
1、地面温度可能过高,超过规范的限值。不舒适。
2、管材的寿命少于你的设计使用年限,如果你按国际标准方法进行设计。
回复
bonrun
2008年01月26日 21:22:52
6楼
这个问题详细说起来比较复杂,简而言之,博容地暖降温系统对集中供热而言,帮助用户将普通的简易地暖提升到规范地暖,获得安全性、舒适性和节能性方面的提升。
1:提高地暖使用安全性、避免地面损毁和延长使用寿命:
博容地暖降温系统可以方便可靠的将高温来水降低至地暖需要的35℃-60℃,并且水温连续可调,可以根据用户不同的情况调整到最合适的温度,避免高温水对地暖使用寿命的影响和对地面材料的影响。
2:提高地暖使用的舒适度;
采用博容地暖降温系统可以方便的调整水温,满足地面温度24-26℃的舒适度要求。
3:精细调整水温,严格按照规范要求逐步提高地暖水温,保证工程质量。
4:平衡供水管道水压,降低对供水管道阻力的要求。
原有集中供热管道是典型的大温差小流量工况,而地暖是小温差大流量工作特性,即使不考虑水温过高的问题,将原来设计用于散热器的集中供热直接用在地暖上,需要的水量要增加2-4倍,与之相对的是沿程阻力增加4-16倍,远远超出原有系统对压力方面的设计要求,导致水流量不足,难以满足地暖工作需求。采用博容地暖降温系统之后,可以将大温差小流量高温水转换成低温差大流量的内部循环水,降低对外部管网压力要求,保证可靠的正常工作。
5:采用壁挂炉采暖的用户使用博容地暖降温系统,可以提高壁挂炉输出功率,延长壁挂炉使用寿命。原因如下:
(1):壁挂炉的是按照高温供水、低温回水的大温差小流量工况进行设计的,并不适合地暖这种低温差大流量运行工况。例如目前壁挂炉大多按照进回水温差25℃工况选择屏蔽泵,当将其调低水温用于地暖系统时,要输出同样功率热量,需要输出的热水流量需增加3-3.5倍,超出内部屏蔽泵供水能力,导致输出功率下降,不能给用户地暖输出足够的功率。
(2):壁挂炉输出水温低于80℃时,燃烧后的水蒸气容易在换热器表面产生结露现象,腐蚀燃烧器,降低壁挂炉的使用寿命;
当壁挂炉地暖系统安装博容地暖降温系统以后,可以让壁挂炉在高温出水、低温回水的大温差小流量理想工况下工作,从而延长壁挂炉使用寿命和提高有效输出功率。