我这有一个工程,供电局批的4X500KVA箱变,带4450KW的居民负荷,大概有500多户,每户大概8KW到底能不能带起来啊?
我这有一个工程,供电局批的4X500KVA箱变,带4450KW的居民负荷,大概有500多户,每户大概8KW
到底能不能带起来啊?
2楼
悬!小区用电高峰是一至的
回复
3楼
500多户4450KW不可能同时用应该剩以同时使用系数..4450KW*0.35=1557KW.按0.85功率因数.无功功率值965KVar.有视在功率值.1831KVA.计算电流是2779A.
回复
4楼
有富裕
回复
5楼
我算完是2290KVA,好像不够!~
回复
6楼
问一下,同时使用系数 0.35是在那里查到的?如果2200多户的话同时使用系数应该是多少?
回复
7楼
供电局批的变压器安装容量是4X500KVA=2000KVA,平均到500户中每户大概是4KVA,如果没有大面积的商业,仅是住宅及一些小型公共设施应该是够了。
回复
8楼
没有发展余量了。4台630KVA的较好
回复
9楼
差不多,够用,高峰时期并不富裕
回复