室内消火栓保护半径计算
知足常乐1971
2018年01月17日 12:02:33
只看楼主

根据规范要求 10.2.1 室内消火栓的保护半径可按下式计算: R。=k3*Ld +Ls =k3*Ld +0.71Sk 式中: R。 —— 消火栓保护半径(m);         k3  —— 消防水带弯曲折减系数,宜根据消防水带转弯数量取0.8~0.9;         Ld  —— 消防水带长度(m);

根据规范要求

10.2.1 室内消火栓的保护半径可按下式计算:

R。=k3*Ld +Ls =k3*Ld +0.71Sk

式中: R。 —— 消火栓保护半径(m);
         k3  —— 消防水带弯曲折减系数,宜根据消防水带转弯数量取0.8~0.9;
         Ld  —— 消防水带长度(m);
         Ls    —— 水枪充实水柱长度在平面上的投影长度。按水枪倾角为45°时计算,取0.71Sk(m);
         Sk    —— 水枪充实水柱长度,按本规范第7.4.12条第2款和第7.4.16条第 2款的规定取值(m)。

如果项目是高层,以15层为例,第15层最不利点R。=0.8*25+0.71*13=29.23m;现在有一个问题,如果十五层最不利点消火栓水枪充实水柱长度为13m,假设层高为4m,是否可以说明13层消火栓水枪充实水柱长度为21m,从而室内消火栓的保护半径按R。=0.8*25+0.71*21=34.91m算?各位同行怎么看

免费打赏
lichangan1000
2018年01月17日 12:43:08
2楼

道理正确。但设计实践活动,不这样执行。

回复
长城95
2018年01月18日 21:01:12
3楼

学习了

回复
lykyukun
2018年01月19日 07:39:23
4楼

多谢楼主分享