如何理解7.1.2???????
sunninghu
sunninghu Lv.2
2008年01月17日 10:29:33
只看楼主

高规7.1.2第6条规定:抗震设计时,短肢剪力墙截面的全部纵向钢筋的配筋率,底部加强部位不宜小于1.2%,其他部位不宜小于1.0%。整个7.1.2给我的感觉,都是在说短肢剪力墙结构的短肢剪力墙。我理解的对吗?一般剪力墙结构中的短肢剪力墙的配筋要满足上面的要求吗??

高规7.1.2第6条规定:抗震设计时,短肢剪力墙截面的全部纵向钢筋的配筋率,底部加强部位不宜小于1.2%,其他部位不宜小于1.0%。
整个7.1.2给我的感觉,都是在说短肢剪力墙结构的短肢剪力墙。
我理解的对吗?
一般剪力墙结构中的短肢剪力墙的配筋要满足上面的要求吗??
免费打赏
sunninghu
2008年01月17日 10:44:53
2楼
程序设计时,若定义为短肢剪力墙结构,倾覆力矩达不到40.短肢剪力墙的抗震等级也提高一级。若定义为一般剪力墙结构,则抗震等级不提高。
如何掌握?????
回复
lemontea_2007
2008年01月28日 17:52:54
3楼
高规7.1.2仅对短肢剪力墙结构,对一般剪力墙中的少量短肢剪力墙不必执行
回复
lunhui211
2008年06月21日 07:39:52
4楼
我的理解是:短肢剪力墙受力不如一般剪力墙好,故而从配筋上定了最小配筋率,不管是什么结构体系,短肢墙我都按照7.1.2手算复核配筋是否满足最小配筋率。
回复
beijiliuhuo
2008年06月21日 13:47:32
5楼
定义为短肢剪力墙结构,高宽比5~8的都按照短肢剪力墙的规定设计,如是气其他结构,可以安一般的剪力墙设计
回复
hongweizz
2008年06月24日 10:19:22
6楼
断肢剪力墙按高一级别 设计。。就这点就决定了 一般的还是比较省:lol
回复
23258490
2008年06月27日 13:12:28
7楼

你的理解是对的 那条针对的只是剪力墙结构中含有较多短肢剪力墙的墙肢(也就是大家都说的短肢剪力墙结构中的短肢墙) 对于一般剪力墙结构含有少量的短肢墙可以不按此条