请教用电量超过500KW的车间进线电缆应如何选择?
fhlpps
fhlpps Lv.14
2005年01月17日 22:29:09
只看楼主

请教各位,我现有四层车间在做电气设计,总用电量超过500KW,380V电源由车间外的配电房引来,进线电缆该如何设置?谢谢!

请教各位,我现有四层车间在做电气设计,总用电量超过500KW,380V电源由车间外的配电房引来,进线电缆该如何设置?谢谢!
免费打赏
ttt001
2005年01月18日 10:02:09
2楼
总用电量超过500KW,计算负荷是多少?根据计算电流选择相应载流量的电缆,并校验电压降。
回复
fhlpps
2005年01月18日 10:34:07
3楼
计算负荷为400KW,所计算的电流约为600A,选用630A的断路器,查资料没有这么大的载流量的电缆,是不是要分开设置配电柜,改成250KW为一路进线或者是增加变压器呢?
回复
poplar-ww
2005年05月27日 09:36:30
4楼
条件不全, 这车间离变电站多远? 这个方案不好, 最好在车间的低压室内设变压器, 其一次不用高压柜, 设负荷开关即可, 500KW低压太大了. 或者说论坛上此类问题往往答复很少, 因为这种具体设计问题, 牵扯面多.
回复
netease
2005年05月27日 12:41:11
5楼
还可以采用母线槽埋地或电缆沟内敷设,上海有家生产.
回复
plainlife
2005年05月27日 17:49:29
6楼

非常同意,我做过好多这样的
回复

相关推荐