高层与群房交接处,由于高层柱和群房柱竖向位移差较大(或者还有其他原因),使此处框架梁易超筋,尤其短跨处,更严重,通过改变梁截面很难做到不超筋,不只还有何好方法.
高层与群房交接处,由于高层柱和群房柱竖向位移差较大(或者还有其他原因),使此处框架梁易超筋,尤其短跨处,更严重,通过改变梁截面很难做到不超筋,不只还有何好方法.
2楼
1)应避开短跨;
2)后浇带处理。
回复
3楼
减小梁断面,形成弱连接。
回复
4楼
短跨处刚度大,地震是愈刚愈强,还有刚度突变也有可能超筋,底跨的屋面板应该加厚不宜小于150mm,下层的楼板也应该加强构造措施。高层与裙房连接体的屋面梁应该加强,高楼愈裙房连接体的外围柱、剪力墙应该加强,具体可参看高规10.6多塔楼结构
回复
5楼
由于方案已定,柱网不能改,程序计算通不过,构造要求对程序计算无影响.
回复
6楼
设后浇带消除位移差
回复
7楼
干脆做弱,在强震下先出铰
回复
8楼
能不能这样,把梁做弱,配筋就按最大配筋率?
回复
9楼
铰接掉~~再手算局部加强
回复
10楼
cvncnc:victory: :handshake