高层与群房交接处.框架梁易超筋
haihaihai
haihaihai Lv.3
2005年01月18日 00:01:30
只看楼主

高层与群房交接处,由于高层柱和群房柱竖向位移差较大(或者还有其他原因),使此处框架梁易超筋,尤其短跨处,更严重,通过改变梁截面很难做到不超筋,不只还有何好方法.

高层与群房交接处,由于高层柱和群房柱竖向位移差较大(或者还有其他原因),使此处框架梁易超筋,尤其短跨处,更严重,通过改变梁截面很难做到不超筋,不只还有何好方法.
免费打赏
219wly
2005年01月18日 00:33:09
2楼
1)应避开短跨;
2)后浇带处理。
回复
yunfeiyu
2005年01月18日 08:25:26
3楼
减小梁断面,形成弱连接。
回复
gangjinyuhunningtu
2005年01月18日 15:09:49
4楼
短跨处刚度大,地震是愈刚愈强,还有刚度突变也有可能超筋,底跨的屋面板应该加厚不宜小于150mm,下层的楼板也应该加强构造措施。高层与裙房连接体的屋面梁应该加强,高楼愈裙房连接体的外围柱、剪力墙应该加强,具体可参看高规10.6多塔楼结构
回复
haihaihai
2005年01月18日 22:24:33
5楼
由于方案已定,柱网不能改,程序计算通不过,构造要求对程序计算无影响.
回复
chf5699009
2005年01月20日 15:40:51
6楼
设后浇带消除位移差
回复
menghu1983
2005年01月26日 21:52:38
7楼
干脆做弱,在强震下先出铰
回复
axluo
2005年02月01日 11:11:48
8楼
能不能这样,把梁做弱,配筋就按最大配筋率?
回复
dugangmin
2005年03月04日 12:44:03
9楼
铰接掉~~再手算局部加强
回复
bobo0528
2008年07月24日 11:10:32
10楼
cvncnc:victory: :handshake
回复

相关推荐

APP内打开