屋顶为保护天线而设置的避雷针,避雷针的高度怎么算?
张腾00
张腾00 Lv.2
2018年01月22日 14:46:26
来自于防雷减灾
只看楼主

求助各位大神,3层建筑,屋顶上有弱电设备的天线,高2.3米,为了保护该天线而设置避雷针,避雷针的高度应该怎么算呢?

求助各位大神,3层建筑,屋顶上有弱电设备的天线,高2.3米,为了保护该天线而设置避雷针,避雷针的高度应该怎么算呢?
免费打赏
171嘻嘻
2018年01月22日 16:08:43
2楼

这个得根据你建筑物的高度来确定,一般情况下在屋顶安装6米高的单针就可以保护你2.3米的天线,接闪针距离天线3米远。

如安装单层4米高计算:

如安装单层3米高计算:

张腾00

学习了,谢谢~

回复
171嘻嘻
2018年01月22日 16:14:41
4楼

如果建筑物足够大,接闪针可以只要4米高就可以。根据具体情况看,建筑物有接闪带的,位置也适合的话,计算出来的高度可能会小于6米的。

回复
卖萝莉的大叔
2018年01月23日 16:30:28
5楼

避雷针保护范围计算公式

Rx=√H(2Hr-H)-√Hx(2Hr-Hx) 

Rd=√H(2Hr-H) 

其中:

Rx-----避雷针在Hx高度平面上的保护半径M 

Hr-----滚球半径M 

Hx-----被保护物体高度M 

H-----避雷针的计算高度M 

Rd-----避雷针在地面上的保护半径M 

Rx=1.6Ha/(1+ Hx/H) 

Rx-----避雷针在Hx高度平面上的保护半径M 

Hx-----被保护物体高度M 

H-----避雷针的计算高度M 

Ha=H-Hx-----避雷针的有效高度

回复

相关推荐

APP内打开