土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 低压配电柜底座接地问题?

低压配电柜底座接地问题?

发布于:2018-01-29 09:14:29 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
配电室电缆沟没有引入接地,只有均压环,可以把底座和均压环连接起来作为底座接地吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • foxhhjjr
    foxhhjjr 沙发

    均压环意思很明显,主要作用是均压,适用于电压形式为交流的,可将高压均匀分布在物体周围,保证在环形各部位之间没有电位差,从而达到均压的效果。又叫等电位连接,如果作为接地使用,可能使控制柜外壳带电

    2018-04-04 10:23:04

    回复 举报
    赞同0
  • cof1522666309231
    不错不错不错
    2018-04-03 07:54:03

    回复 举报
    赞同0