一个暖气不热的问题
mage780705
mage780705 Lv.12
2005年01月18日 12:20:05
来自于采暖供热
只看楼主

有一个学生宿舍,五层砖混结构,外墙370,原设计外墙60厚聚苯板,但是土建施工过程中未作外墙保温,且供水温度为地暖水温(因为学生宿舍在生活区,居住生活区全是地暖,甲方未考虑分别分高、低温分别供暖),施工单位又将原钢质散热器改为钢铝散热器,只是大概换算了一下,现在暖器不热,请问各位,最大的问题处在哪里了(反正到处都是问题)?

有一个学生宿舍,五层砖混结构,外墙370,原设计外墙60厚聚苯板,但是土建施工过程中未作外墙保温,且供水温度为地暖水温(因为学生宿舍在生活区,居住生活区全是地暖,甲方未考虑分别分高、低温分别供暖),施工单位又将原钢质散热器改为钢铝散热器,只是大概换算了一下,现在暖器不热,请问各位,最大的问题处在哪里了(反正到处都是问题)?
免费打赏
cnmarqt
2005年01月22日 11:00:04
12楼
最大可能原因有两个:
1.外墙60厚保温未施工,370外墙加60厚保温,室外计算温度应该很底,不施工保温层耗热量增加。
2.暖气中水的平均计算温度一般供95回70,地暖供60回50,暖气散热量不足。
回复
寒冬
2007年12月25日 22:44:59
13楼

这个原因的产生可能极大!!!