如题,新版GB50116—2013《火灾自动报警系统设计规范》条文11.2.2 火灾自动报警系统的【供电线路】、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警 总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。 请问:本条文中的【供电线路】(应采用耐火铜芯电线电缆)具体指哪一部分? 这样理解对不对?【供电线路】包括: 1)火灾自动报警系统的所有交流电源线路(例如:引自UPS给火灾报警控制器供电的AC220V电源线路)
如题,新版GB50116—2013《火灾自动报警系统设计规范》条文11.2.2 火灾自动报警系统的【供电线路】、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警 总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。
请问:本条文中的【供电线路】(应采用耐火铜芯电线电缆)具体指哪一部分?
这样理解对不对?【供电线路】包括:
1)火灾自动报警系统的所有交流电源线路(例如:引自UPS给火灾报警控制器供电的AC220V电源线路)蓄电池备用电源线路;
2)火灾自动报警系统中所有设备需要供电的电源线路(例如:联动控制盘、声光报警器、火灾显示盘、水流指示器等DC24V电源线路)。