今天介绍一下压型钢板计算的三个阶段,虽然压型钢板在国内已经应用了30年了,但是还是有大量的从业人员都还不是太了解,在我参与的有一千多人的钢结构QQ群里,他们提的一些问题还是比较初级,关于压型钢板计算,很多人更是是一知半解。 压型钢板计算主要分为三个阶段:施工阶段、使用阶段和火灾阶段。 1
今天介绍一下压型钢板计算的三个阶段,虽然压型钢板在国内已经应用了30年了,但是还是有大量的从业人员都还不是太了解,在我参与的有一千多人的钢结构QQ群里,他们提的一些问题还是比较初级,关于压型钢板计算,很多人更是是一知半解。
压型钢板计算主要分为三个阶段:施工阶段、使用阶段和火灾阶段。
1
施工阶段,是指压型钢板安装之后,在浇筑混凝土中直至混凝土初凝的过程作为受力构件的这个阶段。在这个阶段,压型钢板是作为受力构件的,混凝土自重和工人的施工荷载作为计算荷载的,主要计算是考虑在无临时支撑的情况下,强度与挠度是否满足。如果满足则不需要加设临时支撑,否则就需要,加设临时支撑不但增加建设成本,而且影响安装的速度,尤其是在超高层中,由于层数较多,都以不加设临时支撑作为压型钢板采购的要求的。
2
使用阶段,是指压型钢板和混凝土形成组合楼板之后,承担后期活荷载和其他静荷载的阶段。这个阶段是组合楼板作为受力构件的,建筑的活荷载和静荷载作为计算荷载的,也就是一栋建筑在投入使用后,所承受的荷载能否满足,是否出现挠度过大的情况。这个阶段,需要计算的主要有正弯矩和正截面剪力,斜截面剪力及挠度。这个阶段需要计算的要求比较多,但一般的厂家提供的正弯矩和挠度的比较多,而正截面和斜截面的剪力比较少。而基本上作为组合楼板的使用,一般是指闭口板了,开口板一般仅仅作为模板在使用,使用阶段是需要配置板底钢筋的,一般不进行压型钢板使用阶段计算了。
3
火灾阶段,以前压型钢板火灾阶段的计算比较少,因为没有相应的规范或者规范的范围比较狭小。火灾阶段主要是指建筑物在火灾的情况下,在一定时效内,压型钢板组合楼板的正弯矩和挠度是否能够满足要求,能够使楼板不产生大规模的破坏。这个阶段的材料的设计值的计算系数与正常阶段是不同的,而荷载的计算系数也是不同的。而这个计算的规范也有不同,窃以为英国的《BS》规范比较适合闭口板的火灾阶段的计算,乐上一般都是采用这个规范来进行计算的。
压型钢板三个阶段的计算,我认为还是比较重要的,压型钢板是受力构件,安全问题上来不得半点马虎,好一点项目的业主和设计师都会要压型钢板厂家出具相关的计算书,不仅仅是考核厂家的手段,也是职业精神的体现。