下部: 桩基偏位,这个是最常见的问题,几乎每座桥梁都有这种问题,特别是冲击钻施工的桩,10根有5、6根偏位。 主要原因:(1)是工人施工水平差,冲击钻不稳定,钻机前面要比后面高,这样不容易往前面滑动。钻机下应该保证干燥,钻机平台下回填土后要碾压。 (2)护桩打的不规范,有人只大两根护桩然后在绳子上作标记,拉成三角形,这种是效果最差的,稍微哪边拉紧点偏差能达到4、5cm,最好是用四根护桩,护桩建议用20以上的钢筋,埋入土中不能太浅,外漏不要太高30cm左右,保证不能晃动。
下部:
桩基偏位,这个是最常见的问题,几乎每座桥梁都有这种问题,特别是冲击钻施工的桩,10根有5、6根偏位。
(3)然后就是下钢筋笼的时候要定位,有的桩基偏了,并不是孔偏位,而是钢筋笼偏位,桩基钢筋笼的保护层大,不定位就会朝一边偏,最好就是定位后焊接定位,或者是用定位筋,定位筋应该做大点,比孔要大,实际施工过程中好多定位筋没有按要做,普遍偏小,做大一点可以嵌入土里效果会好,然后就是应该在最上面一个加强圈位置开始焊接定位筋。
立柱保护层,这个问题看似很容易解决,其实也大有学问。
(1)钢筋笼加工,有的工人怕保护层不合格,把钢筋笼做小,这种方法不能太小,最多只能小1cm,小太多就会保护层偏大,加强圈应该保证圆,有的加强圈是扁的,导致保护层不合格。
(2)树钢筋笼,树钢筋笼必须保证竖直,钢筋笼不直,靠缆风绳是调不过来的,浇筑完系梁或是接桩,钢筋笼就生根了,钢筋笼有加强圈和螺旋筋,刚度还是很大的,缆风绳是拉不动的,钢筋笼不直会影响柱子的垂直度。
(3)施工放样问题,测量为了图省事,拿rtk放接桩,接桩本来在坑里,观测信号就会有影响,如果旁边有大山或其他遮挡物,误差非常大,有时能达到10cm,RTK两次放样的偏差一般有2-3cm左右,对桩基还是能满足规范,但是2-3cm的偏差就会影响保护层,怎么调都不会合格。