各位高手: 有个零序保护的计算与大家交流一下: 电网状况:10KV,经接地变及小电阻接地,接地电阻额定发热电流300A/10s,接地阻值20.2欧。接地变零序保护电流设置为30A。 现在对10KV出线的零序电流有两种意见: 1、零序保护电流可以设置为100A,不大于150A即可,不影响接地变运行,因为接地时零序电流只流过接地变的中性点,并不引起接地变跳闸: 2、零序保护电流应设置为小于30A,因为在线路接地时会引起接地变零序保护动作,如大于30A,则接地变会跳闸动作,不再构成小电阻接地。
各位高手:
有个零序保护的计算与大家交流一下:
电网状况:10KV,经接地变及小电阻接地,接地电阻额定发热电流300A/10s,接地阻值20.2欧。接地变零序保护电流设置为30A。
现在对10KV出线的零序电流有两种意见:
1、零序保护电流可以设置为100A,不大于150A即可,不影响接地变运行,因为接地时零序电流只流过接地变的中性点,并不引起接地变跳闸:
2、零序保护电流应设置为小于30A,因为在线路接地时会引起接地变零序保护动作,如大于30A,则接地变会跳闸动作,不再构成小电阻接地。