电力电容器常见问题及对策
1.1 渗油
这是电容器运行中经常发生的现象,这种情况主要是由于密封不牢固或者不严密造成的。电容器应该是一个全密封装置,一旦密封不严,就可能会有空气、水分和其他杂质进入油箱的内部,进而造成绝缘受损。这种情况对于电力电容器的危害是非常大的,因此一定要杜绝这种现象的发生。
实际上,电容器渗漏的主要部位就是在油箱焊缝以及套管处,这就需要对焊接工艺有一个严格的要求,并且厂家也应该以一个严肃认真的态度进行密封实验,务必要逐台试漏,严格按照试验要求进行。至于套管的渗油部位主要就是帽盖、螺栓以及根部法兰等焊口,解决的办法就是提升加工工艺,优化结构的设计。这是因为,如果螺栓和帽盖的焊接机械强度差,对其施加稍大的螺丝紧力就会使其脱焊;此外,在工人搬运时如果直接提套管或者运输过程中以不正确的方式搬运也会使焊缝开裂。总之,为了避免电容器出现这种漏油故障,就要加强对厂家以及运行检修人员的管理。当出现轻微渗漏时,可以采用环氧树脂和锡进行补焊,也可以用肥皂嵌入到裂纹处,使其保持短暂时间的使用;但是如果已经变成裂缝了,就必须及时更换电容器。
1.2 绝缘不良
发生这类现象的原因主要有以下两种。
(1)过高的电容值。
在测试使用寿命的试验中,长时间内对其加热电压时,电容值都不会有太大的变化的。电容值如果突然升高,其原因只能判断为是由于电容元件部分被击穿导致短路。这是因为,电容器是很多元件以串联的形式组成的,如果串联段数减少了就会出现电容增高的现象;相对的,电容值减少是由于部分元件发生断路。
(2)介质损失角过大。
对于那些长期运行的电容器来说,介质损失角都多少会有所增加,但增加量不会很大,如果出现成倍增长的现象,就一定是出现了故障。产生这种现象一般是由于局部过热和局部放电而引起的。
发生绝缘不良的情况是,我们一般采取的是更换元件。所要注意的是,发生断路器跳闸时,如果分路熔断器的熔丝还没有熔断,为了保证员工安全,一定要先对电容器放电3min以上才可以对其进行检查操作。总之,一定要加强巡检,及时的发现隐患并对其进行相应的故障排除和处理。
1.3 电力电容器爆炸
近几年来,电力电容器发生爆炸的情况比较少,但究其根本原因,就是极间游离放电进而引起电容器极间击穿所造成的。一般来说,只要给电容器配装适当的熔丝进行保护,它的安秒特性就不会高于油箱的爆裂特性。一旦发生电容器短路击穿时,熔丝就会切断电源,从而避免爆炸事故的发生,与此同时消除了着火的隐患以及将周围临近电容器炸坏的可能。
为避免爆炸事故的发生,一般采用星形接线,这是目前普遍采用的防爆措施。此外,采用全膜电容器也可以有效避免爆炸的发生。全膜电容器与纸膜电容器在发生极间短路击穿时所不同的是,纸膜和全膜的复合介质的元件在发生局部放电后,收到高温的作用,绝缘纸会发生碳化,而碳化纸具有一定的隔离作用,就使得放电可以持续一段时间。在这期间会产生大量的气体,如果此时没有熔丝对其进行保护,油箱就会爆裂;全膜电容器则不然,在高温作用下全膜会熔化,这样一来两个电极就会接触短联,就不会发生电弧放电的现象,自然避免了爆炸的发生。
库克库伯电气建议:
给电力电容器配装适当的熔丝进行保护,它的安秒特性就不会高于油箱的开裂特性。一旦发生电容器短路击穿时,熔丝就会切断电源,从而避免爆炸事故的发生,与此同时消除了着火的隐患以及将周围临近电容器炸坏的可能。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2154 人订阅
阅读下一篇
电力电容器一般允许的电力电压是多少?电力电容器一般允许的电力电压是多少? 在日常的运作过程中,设备需要在设定好的电流额度之下开展活动,而且它的电流要低于设定好的值的一点三倍,而三相电流的差值不应该大于百分之四。 电力电容器允许运行电压: 电容器能够非常灵敏的感受到电压,这主要是由于它的损耗和电压平方之间的关系是成正比例存在的,当电压太大时就会导致设备出现非常严重的发热现象,就会无形中将设备的使用年限降低,严重时还会发生击穿现象。所以,该装置必须在设定的值数下开展,通常不得大于设定的一点零四倍,不可以大于一点一倍。如果发生了超值现象,首先要做的就是降温处理。