框架圆形柱最小D350,砖混的有要求吗?建筑要做成220直径的钢筋混凝土柱。
框架圆形柱最小D350,砖混的有要求吗?建筑要做成220直径的钢筋混凝土柱。
是这样的,一个单层的仿古建筑,坡屋面,屋面悬挑出去下面做檐柱,檐柱本来是后期用木头做纯装饰的,甲方非要用混凝土做真的柱子,而且要承重,不喜欢悬挑。但是粗了不行,只能做220直径,考虑面层仿木做法实际只能做直径200的圆柱,轴力80KN。
轴力8吨,长度3、4米,钢筋混凝土柱没有问题,用钢管柱也可以。
查了混规抗规都没找到非框架圆柱的最小直径要求,用理正算了下,发现圆柱最小尺寸只有240?不知道有何依据
zq-cyt:详细的验算就是最好的依据,你通过各种计算表明柱的结构在各种工况下是安全的,有什么不可以使用?
谢谢老兄了,有点钻牛角尖了