三级负荷供电的消防排烟风机需要双电源末端切换吗? JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范 13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。 条文说明:13.9.6 此条指消防负荷等级为一级、二级时的情况,……。 GB 50067-2014 汽车库、修车库、停车场设计防火规范 9.0.2 按一、二级负荷供电的消防用电设备的两个电源或两个回路,应能在最末一级配电箱处自动切换。
三级负荷供电的消防排烟风机需要双电源末端切换吗?
JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范
13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。
条文说明:13.9.6 此条指消防负荷等级为一级、二级时的情况,……。
GB 50067-2014 汽车库、修车库、停车场设计防火规范
9.0.2 按一、二级负荷供电的消防用电设备的两个电源或两个回路,应能在最末一级配电箱处自动切换。