三级负荷供电的消防排烟风机 需要双电源末端切换吗?
cmb178
cmb178 Lv.16
2018年03月20日 18:36:38
只看楼主

三级负荷供电的消防排烟风机需要双电源末端切换吗? JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范 13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。 条文说明:13.9.6 此条指消防负荷等级为一级、二级时的情况,……。 GB 50067-2014 汽车库、修车库、停车场设计防火规范 9.0.2 按一、二级负荷供电的消防用电设备的两个电源或两个回路,应能在最末一级配电箱处自动切换。

三级负荷供电的消防排烟风机需要双电源末端切换吗?

JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范

13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。

条文说明:13.9.6 此条指消防负荷等级为一级、二级时的情况,……。


GB 50067-2014 汽车库、修车库、停车场设计防火规范

9.0.2 按一、二级负荷供电的消防用电设备的两个电源或两个回路,应能在最末一级配电箱处自动切换。

免费打赏
归心2017
2018年03月21日 08:54:58
2楼

路过学习一下

回复
2h幸福密码
2018年03月21日 09:02:10
3楼

应该不需要,都没有双电源,切换没有实际用途,最多多一条供电线路故障保护,但与双电源末端切换的初衷相背。

回复
wy19910616
2018年03月21日 09:54:28
4楼

建筑设计防火规范宣贯时王金元王老师说过,消防负荷为三级时,主要靠打“119”电话为建筑灭火,故他认为三级消防负荷可以一个回路供电;如果具备双回路条件建议采用双回路供电,没必要双电源。

回复
大同00
2018年05月15日 12:04:37
5楼

既然定为三级负荷,只需按三级负荷的要求供电。

回复
江海之士
2018年05月16日 05:51:01
6楼

不需要,三级就是一路电源

回复