覆土3米下均为淤泥,污水管施工有何较好的施工方法
wenliang9713041
2005年01月18日 19:09:16
只看楼主

本地区地质情况极差,覆土深度达到3-4米时全为流动的淤泥层,通常的大开挖施工方法污水管道无法施工,请教各位仁兄有何经济可靠的新工艺新技术??谢谢

本地区地质情况极差,覆土深度达到3-4米时全为流动的淤泥层,通常的大开挖施工方法污水管道无法施工,请教各位仁兄有何经济可靠的新工艺新技术??谢谢
免费打赏
lng08
2007年02月05日 11:28:11
32楼
1、抛石挤淤,条基础(配筋),铺管。分段施工加快施工速度,减少塌方。即挖一段,铺一段,回填一段;能预制不现浇(包括基础、检查井)。再简单支撑一下,一般可以处理了,这样还不行,就得地质工程师处理地基了,因为土质做地基大概也不合格了。
2、预制特殊管材和检查井。只挖、找平、安、填。
3、淤泥土质,顶管的工作坑处理费用也高;高程控制也难。
覆土10米,是不是该考虑提升了?
降水不太可行,一般淤泥和二沉池出泥一样,亲水性强。如果能降水,在沟里,直接用水泵就能看住了。
回复
whealer
2007年02月05日 15:08:39
33楼
老板说遇到这种情况应该改线!如果不长,就顶管!
回复
369369efg
2007年02月06日 11:40:29
34楼
可以采用8米钢板桩施工,下面用抛石挤淤,中间用毛竹片和沙垫层,管道采用PE管。
回复
szg169
2007年02月06日 15:02:34
35楼
这样的问题我碰到过,采用管道基础不行会下沉,管道会断裂。我是采用梯形断面,增加基础的接触面,减小压强,对基础进行适当处理,效果还不错。
回复
zhushi00
2007年02月06日 15:36:52
36楼
作业面采用土质置换(如碎石类),置换后进行强夯,夯至设计承载值或大于设计值的20%,后进行大开挖方式进行施工比较经济。
回复
pretty33
2007年02月06日 21:55:08
37楼
你们是否有考虑过淤泥上涌?
回复
babychenchen2002
2007年02月07日 09:59:20
38楼
何谓顶管?
回复
zhushi00
2007年02月07日 12:26:46
39楼
建议你查一下西气东输工程项目中的(跨黄河段项目中的部分项目段施工方法);应将你所谈的项目的技术参数在详细一点(如3米以上覆土土质情况?淤泥层的深度?淤泥以下的地质结构?采用管材的材质等);才能针对性提供参考意见。
回复
xyz444
2007年02月07日 22:17:35
40楼
我不是太赞成顶管施工.基底强度不够,即便勉强施工,管道也会因基础强度不足而下沉,从而导致管道断裂.
建议采用土质置换或打桩.
回复
roxana
2007年02月08日 09:40:40
41楼
抛石挤淤,打梅花型松木桩,上做混凝土带装基础。我采用个这种做法,效果不错!
回复

相关推荐