本地区地质情况极差,覆土深度达到3-4米时全为流动的淤泥层,通常的大开挖施工方法污水管道无法施工,请教各位仁兄有何经济可靠的新工艺新技术??谢谢
本地区地质情况极差,覆土深度达到3-4米时全为流动的淤泥层,通常的大开挖施工方法污水管道无法施工,请教各位仁兄有何经济可靠的新工艺新技术??谢谢
42楼
哪种情况下需要顶管施工,顶管施工是怎么一种施工方法?小弟想学习学习.
回复
43楼
可以看看厦门钟宅湾填海造地那块的施工方法,基本情况是这样的:管道埋深达10米左右,地是填起来的。他们用的是PE管,管道底下的持力层用粉喷桩处理,然后做条形基础,基坑是用钢板桩支护。
回复
44楼
年内我刚完成一段埋深3米的污水管施工;在地质勘探时,1.5米以下就是淤泥层,含水率为68.5%,且离河道不足5米,管位在常水位以下.设计单位提出要用小咬口钢板桩,或用拖拉施工(我们用的是聚乙烯双壁波纹管),最终我们用槽钢(4.5米)相距30cm成桩,圆松木支撑,搞定.不过要当天开挖,当天安装,当天覆土.
回复
45楼
为什么不用抛石强夯后开挖?
插板排水呢?固结后开挖。
在淤泥层不处理,就算顶管顶过去了,,能行吗?
回复
46楼
开挖换填,不行就打桩,跟填筑路基的方法基本相同.
回复
47楼
记得上次做过一次穿铁路的顶管施工,大概是1000元/m
回复
48楼
看这里都是在这方面有一定经验的人啦,我想问问管道穿采煤沉陷区怎么处理啊?选择何种管材,需要做什么基础?
回复
49楼
采用钢筋砼基础,柔性接口钢筋砼管,但管基下的基础抗压一定要达到10吨以上。只作参考!具体问题还得具体解决!
回复
50楼
顶管
回复
51楼
可以考虑埋的再深点啊,(如果底下基础情况可以的话),我做过类似的工程,钢板桩支护,效果很好.比顶管费用低.
回复