开冷水管路热水器确可以打燃望指点
drinkdizzy
drinkdizzy Lv.2
2018年03月25日 12:49:06
只看楼主

此工程为家装,具体情况如图: 前两张图为花洒混合阀冷水管路和小便池冷水管路,后面一张为马桶冷水管路图,花洒、小便池、马桶现已安装,问题在于以上提到任一冷水管路开启会直接打燃热水器,以上冷水管路还并联了其他冷水管路,但其他冷水管路开启未出现打燃热水器情况,现未找到具体原因,望有经验的师傅指点迷津。

此工程为家装,具体情况如图:


冷热管线.jpg


冷热管线1.jpg


马桶管路.jpg

前两张图为花洒混合阀冷水管路和小便池冷水管路,后面一张为马桶冷水管路图,花洒、小便池、马桶现已安装,问题在于以上提到任一冷水管路开启会直接打燃热水器,以上冷水管路还并联了其他冷水管路,但其他冷水管路开启未出现打燃热水器情况,现未找到具体原因,望有经验的师傅指点迷津。


免费打赏
大海笑
2018年05月07日 10:52:29
2楼

谢谢分享!!!!

回复
创新思维
2018年05月18日 17:57:10
3楼

你这样是并联了支管和分支管管径一致了    水的流量影响热水器分支管的压力    也就是热水器分支管的压力不足,倒流到其他支管了。所以自动启动热水器 了,解决办法大致是支管管径大于分支管径可以避免压力不稳定现象   这是个人观点

回复
drinkdizzy
2018年05月28日 10:02:57
5楼

“创新思维”  感谢你的评论和提出宝贵的解决办法,我还想请教一下,如果业主安装了循环泵,会不会不再出现问题了呢。

回复