土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如何确定游泳池的通风量?

如何确定游泳池的通风量?

发布于:2005-01-18 20:13:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位大侠:
你们好,小女子在做一个上海会所的空调设计,内有一个面积为400平米的室内泳池(泳池面积213平米),水温28度。夏季以通风为主,冬季采暖,为了防止结露,在四周布置了暗装立式风机盘管对着墙壁和窗户吹。室外干球温度34,湿球温度28.2;室内温度29,相对湿度不大于75%。计算出泳池散湿和人员散湿总湿负荷80kg/h,根据送风量=湿负荷/(室内含湿量-室外含湿量),可是由id图发现室外的含湿量比室内的还大,那根本就不可能消除湿负荷,怎么办?如果按换气次数的话,5次够吗?还有其它要注意的事也请各位多多提示,我很想做好我的工作,可惜我们院太小,只有我一个做暖通的,所以很多的东西都是自己瞎琢磨的,也不知道对错,进步起来太慢了。唉,人人都有本难念的经!谢了先!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wzh105
    wzh105 沙发
    为什么不能回收潜热?
    2007-01-11 15:40:11

    回复 举报
    赞同0
  • bells1973
    bells1973 板凳
    1.一般室内游泳馆夏季不用空调的.如果设计空调,空调担负去湿任务.通风量主要靠人员新风量,去氯来确定.
    2.冬季主要靠通风除湿.通风量的确定参看暖通空调2005.10中的文章.
    3.冬季通风最后热回收.显热的.不能回收湿.
    4.注意气流组织.

    交流QQ346192151
    2005-11-23 16:28:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 805 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于加湿过程中的降温问题求助

有一车间体积5000立方米,想通过加湿的方式,把室内温度由30℃降到24℃,基础湿度由50%RH加到60%RH以上,加湿采用的是机械雾化式的直接加湿,我想请教,这个结果可以实现吗,若可以的话相同的空间(如1000立方米)和加湿量(如9kg/m3), 12℃和16℃的水各自的降温量如何计算,诚恳期待您的帮助!

回帖成功

经验值 +10