土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 机房综合布线系统如何选择合适的线缆?

机房综合布线系统如何选择合适的线缆?

发布于:2018-03-29 17:16:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

根据TIA942-2005的规定,以下传输等级的综合布线产品可以用于机房:Cat6类水平双绞线;Cat6A,Cat7类铜缆布线系统,OM1多模光纤(62.5/125微米)和OM2多模光纤(50/125微米),OM3万兆多模光纤(50/125微米),OM4万兆多模光纤(50/125微米),单模光纤。

所以一般机房布线铜缆建议采用6类等级以上线缆,有条件的建议考虑采用Cat6A类线缆。光缆建议采用OM3万兆多模光纤。

综合布线系统作为计算机网络系统的基础平台,需要平衡考虑应用系统的造价,即需要考虑计算机网络的传输协议。

翻查IEEE802系列标准可知,目前正在投入使用的计算机网络协议主要有:

◆ 铜缆系统:百兆以太网、千兆以太网,即将使用的万兆以太网;

◆ 光缆系统:百兆以太网、千兆以太网、万兆以太网,即将出台的四万兆以太网和十万兆以太网。

由此可见,各种网络协议对综合布线的传输带宽的要求相差非常悬殊,如果使用单一带宽的产品,那网络产品将被局限在一个很小的选择范围中。

为此提出以下意见

▼▼

铜缆系统

以六类为主,在HAD区可以适当考虑6A类或7类双绞线(屏蔽或非屏蔽),在保证千兆以太网传输的前提下,为万兆以太网留有余地。

对于EDA区,由于双绞线就在附近,可以随时更换,因此目前仍然可以以6类为主,必要时随网络设备更换为6A类或7类。

▼▼

光缆系统

由于施工难度原因,无论是MDA区、HDA区还是EDA区,都采用OM3光缆(万兆多模光缆)与OS1光缆(单模光缆)同时铺设的方式,由于光缆产品中具有同一护套内包含不同种类纤芯的产品系列,因此这一设计不会对工程带来影响。而其优点则是各种光纤模块都能够被允许接入系统。

这样考虑的目的是:在传输流量要求不高时,可以安装便宜的网络设备,而在今后无论哪一区域的传输流量升高时,可以随时安装高档的网络设备,而便宜的网络设备仍然可以移到其它区域继续使用。由于网络设备的更新换代速度很快,这样考虑可以在不浪费现有设备的同时,根据需求添加最适合的网络设备。

另外,在单模光缆中,值得考虑的是单模零水峰光缆。

根据ITU-TG.652标准(单模光纤标准),G.652A和G.652B为单模光纤,G.652C和G.652D为单模零水峰光纤,其中G.652D能够很好的支持今后的四万兆以太网和十万兆以太网需求。

随着光纤生产技术的发展,许多国外光纤生产工厂目前已经不再生产低端的单模光纤,只生产单模零水峰光纤(等级为G.652D),国内的光纤工厂也已经拥有单模零水峰光纤的产品系列。

为了确保今后综合布线系统仍然能够满足网络设备的升级换代,有必要在MDA区和HDA区中部分采用单模零水峰光纤。

易筑电气.png

  • 归心2017
    归心2017 沙发

    非常好的资料,感谢分享

    2018-04-19 09:14:19

    回复 举报
    赞同0

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10kv'进线断路器和计量顺序问题

10kv'进线,总断路器和计量装置哪个放前面,电业局有要求吗

回帖成功

经验值 +10