自动喷淋稳压泵启动压力计算
漫漫真人
2018年03月29日 18:42:05
只看楼主

请问自动喷淋稳压泵的启泵停泵压力计算?可以按照图集98s205上面的选吗?

请问自动喷淋稳压泵的启泵停泵压力计算?可以按照图集98s205上面的选吗?
免费打赏
lichangan1000
2018年03月30日 09:08:30
2楼

两码事

lichangan1000

更正,可以啊。只不过比详细计算稍高一些罢了。

回复
bendannihao
2018年03月30日 09:27:48
3楼

学习了

回复