消水规规定,栓口动压不小于0.35或者0.25MPa,但是这样在进行稳压计算的时候算出的P1就会比之前算出来的大0.1Mpa左右,这样是否在98S205里面给出的稳压系统的参数就不够用了。各位高手可以知道目前是参照那个标准来选稳压装置呢?
稳压只是稳压,不要求灭火功能(与之前规范的区别),能保证栓口0.15MPa(规范5.3.3-3),也就是稳压泵起泵压力大于0.15MPa就能满足。稳压停泵压力肯定比起泵压力高。
是的是的,之前理解错了。