新水规是否和98S205稳压泵选取有矛盾了
meihaoshiguan
2018年03月30日 23:43:04
只看楼主

消水规规定,栓口动压不小于0.35或者0.25MPa,但是这样在进行稳压计算的时候算出的P1就会比之前算出来的大0.1Mpa左右,这样是否在98S205里面给出的稳压系统的参数就不够用了。各位高手可以知道目前是参照那个标准来选稳压装置呢?

消水规规定,栓口动压不小于0.35或者0.25MPa,但是这样在进行稳压计算的时候算出的P1就会比之前算出来的大0.1Mpa左右,这样是否在98S205里面给出的稳压系统的参数就不够用了。各位高手可以知道目前是参照那个标准来选稳压装置呢?

免费打赏
bendannihao
2018年04月13日 09:32:54
2楼

占座求解答

回复
meihaoshiguan
2018年04月14日 21:54:34
3楼

我自己找了找资料,得出的结论是不需要按照0.35或者0.25计算,还是按照98S205里面的方法算就可以了

回复
lichangan1000
2018年05月02日 15:42:41
4楼

概念错误。

回复
lichangan1000
2018年05月02日 15:48:12
5楼

稳压只是稳压,不要求灭火功能(与之前规范的区别),能保证栓口0.15MPa(规范5.3.3-3),也就是稳压泵起泵压力大于0.15MPa就能满足。稳压停泵压力肯定比起泵压力高。

meihaoshiguan

是的是的,之前理解错了。