接消防软管卷盘的管道上设了真空破坏器,还需要设倒流防止器吗?
水暖菜鸟01
2018年04月02日 10:48:14
只看楼主

从生活给水管道上直接连接消防软管卷盘,规范上规定要设置真空破坏器,但是规范上同时规定从生活给水管道连接的消防管道上要设置倒流防止器;但是规范上又规定防倒流设施不能重复设置,在下请教各位大神,这个要怎么理解?

从生活给水管道上直接连接消防软管卷盘,规范上规定要设置真空破坏器,但是规范上同时规定从生活给水管道连接的消防管道上要设置倒流防止器;但是规范上又规定防倒流设施不能重复设置,在下请教各位大神,这个要怎么理解?
免费打赏
chenfengpo2007
2018年04月02日 16:46:39
2楼


谢谢楼主的分享

回复
dong水货
2018年04月11日 21:56:23
3楼

未做过类似工程。这里理解就是从生活给水管道上接出消防软管卷盘,消防软管卷盘就不看做是消防管道了,做真空破坏器就好。个人看法,仅供参考。

回复
瞎狸狐闹
2018年04月12日 21:59:14
4楼

当然不用啊,见附录A,倒流防止器基本可以防所有种类回流,如果要设,就不会再专门让你设置真空破坏器了

回复
bendannihao
2018年04月16日 10:19:47
5楼

学习了

回复

相关推荐

APP内打开