9层住宅的电梯按几级负荷供电?
指尖年华
指尖年华 Lv.12
2005年01月19日 08:49:20
只看楼主

我个人以为按防火规范来看,为三级负荷供电。听听大家的做法。

我个人以为按防火规范来看,为三级负荷供电。
听听大家的做法。
免费打赏
science118
2005年01月19日 19:35:16
12楼
大鼻山大哥说的对,新的规范就是以七层为界的,七层以上必须设电梯。
回复
science118
2005年01月19日 19:49:00
13楼
大鼻山大哥说的对,新的规范就是以七层为界的,七层以上必须设电梯。
回复
大鼻山
2005年01月20日 13:08:11
14楼
一、刚看了住宅规范4。1。6条(强条):7层及以上、或者入口层距地高度大于16米的住宅,应设电梯。

二、《民规》里所说“高层住宅”是否就是“高规”里所说的“高层住宅”?因为没有统一定义,我认为二者可以不是同一概念。我甚至认为民规的“高层住宅”就是“不小于7层且带电梯的住宅”。因此,我赞成把9层的客梯划为二级负荷
回复
闪电喵哥
2005年01月20日 13:24:59
15楼

1、注1是对(序号5)高等学校教学楼的解释。
2、表注:各种建筑物的分级见现行的有关设计规范。
3、三级负荷对供电无特殊要求。亦即按二级负荷标准设计也满足三级要求。
回复
whx15
2005年01月20日 13:36:54
16楼
三级负荷

回复
hefanrong2015
2005年01月20日 14:09:15
17楼
九层做电梯的住宅比较少见?不会吧,我这9层必须设电梯,可按三级负荷
回复
指尖年华
2005年01月21日 14:41:44
18楼
以下是引用dragoneter在2005-01-20 13:24:59发表的内容:
1、注1是对(序号5)高等学校教学楼的解释。2quote]
对,是我没有注意。
但我还是认为9层住宅不能算做普通高层住宅,民规比防火规范早好几年,应该防火规范对于高层住宅的定义更负荷我国的国情。
回复
城市边缘
2005年01月21日 14:58:32
19楼

03年我在珠海做了一个九层的住宅,就没有设置电梯,所以印象里就是十层为界。新规范是99年的,不知道当时的房子是怎么过的审图。重新翻了规范,在第1页,总则里面,1.0.3条,高层住宅为十层及以上。所以,高层住宅的分界还是十层,九层需设置电梯,但按规范可按三级负荷供电。
回复
zhoushu8
2005年01月21日 15:15:15
20楼
客梯为二级负荷
回复
hhusong
2005年01月21日 15:36:24
21楼
客梯为二级负荷 ,《建筑电气技术措施》可查!!