9层住宅的电梯按几级负荷供电?
指尖年华
指尖年华 Lv.12
2005年01月19日 08:49:20
只看楼主

我个人以为按防火规范来看,为三级负荷供电。听听大家的做法。

我个人以为按防火规范来看,为三级负荷供电。
听听大家的做法。
免费打赏
雨过天晴
2005年01月21日 16:52:19
22楼
技术措施也只是说二级负荷用户中的客梯为二级负荷。9层电梯按二级供电肯定是没问题,我想楼主的意图是想讨论安三级负荷供电是否一定不行。
回复
台风边缘
2005年01月21日 17:11:24
23楼
按三级负荷供电就够了.理由是:民规之3.1.1.3条:不属于一级和二级的电力负荷为三级负荷.请问谁在那张破表里找到了9层住宅(属于多层建筑)需要作为一二级供电的?
回复
ldm1990
2005年01月22日 09:22:14
24楼
其实,我觉得该工程肯定得设电梯,电梯为二级负荷。电梯前室及楼梯间是否设应急照明才是最根本的。
回复
vlsa
2005年01月22日 09:49:02
25楼
二级
回复
大鼻山
2005年01月22日 10:32:10
26楼
是否设置电梯,老的住宅规范好象是以9层为界限;而《民规》的本意肯定也是高一些(不一定就局限于10层及以上)的住宅电梯,其负荷等级也应高一些,毕竟要体现“以人为本”嘛
回复
大鼻山
2005年01月22日 10:34:14
27楼
棕上所述:
划为三级时,合法不合理;
划为二级时,合法又合理。
楼主自己抉择吧
回复
wuhf
2005年01月22日 10:57:19
28楼
二级负荷
回复
lizheit
2005年01月22日 12:26:40
29楼
三级,因为不是消防电梯
回复
wujianfa
2007年03月15日 08:38:51
30楼
27楼说的很有道理,怎么划分自己选择!
回复
飞影道人
2007年03月15日 10:09:05
31楼

哪年的楼,炸掉算了
如果死抠规范单电源没什么问题,但个人认为还是双电源比较适当,毕竟一些规范还是几年前的.
回复

相关推荐