我个人以为按防火规范来看,为三级负荷供电。听听大家的做法。
我个人以为按防火规范来看,为三级负荷供电。
听听大家的做法。
22楼
技术措施也只是说二级负荷用户中的客梯为二级负荷。9层电梯按二级供电肯定是没问题,我想楼主的意图是想讨论安三级负荷供电是否一定不行。
回复
23楼
按三级负荷供电就够了.理由是:民规之3.1.1.3条:不属于一级和二级的电力负荷为三级负荷.请问谁在那张破表里找到了9层住宅(属于多层建筑)需要作为一二级供电的?
回复
24楼
其实,我觉得该工程肯定得设电梯,电梯为二级负荷。电梯前室及楼梯间是否设应急照明才是最根本的。
回复
25楼
二级
回复
26楼
是否设置电梯,老的住宅规范好象是以9层为界限;而《民规》的本意肯定也是高一些(不一定就局限于10层及以上)的住宅电梯,其负荷等级也应高一些,毕竟要体现“以人为本”嘛
回复
27楼
棕上所述:
划为三级时,合法不合理;
划为二级时,合法又合理。
楼主自己抉择吧
回复
28楼
二级负荷
回复
29楼
三级,因为不是消防电梯
回复
30楼
27楼说的很有道理,怎么划分自己选择!
回复
31楼
哪年的楼,炸掉算了
如果死抠规范单电源没什么问题,但个人认为还是双电源比较适当,毕竟一些规范还是几年前的.
回复