我个人以为按防火规范来看,为三级负荷供电。听听大家的做法。

我个人以为按防火规范来看,为三级负荷供电。
听听大家的做法。
免费打赏
scy80
2007年03月15日 10:54:24
32楼
民用建筑电气设计规范JGJ/T 16-92
10.4.2 电梯、自动扶梯和自动人行道的电源应由专用回路供电,并不得和其他导线敷设于同一电线管或电线槽中。

配电系统的构成,应根据其负荷级别,按照本规范第3章有关原则确定。

各类建筑物电梯的负荷分级见本规范第3章表3.1.2。表中未详列者可按下列规定确定:一般乘客电梯为二级,重要的为一级;一般载货电梯、医用电梯为三级,重要的为二级;自动扶梯和自动人行道一般为三级,重要的为二级。

个人以为此处客梯为二级负荷
回复
linrx
2007年10月19日 20:38:22
33楼
学习了,大鼻山
回复
linrx
2007年10月19日 20:41:01
34楼
顺便问一下,如果是多层的星级酒店呢?那种电梯也是普通电梯吧,也是按三级负荷设计,行吗?星级酒店,特别有中央空调的,可是一类建筑哪
回复
yuhuajing05
2007年10月19日 21:12:39
35楼
二级负荷考虑
回复
fox007
2007年10月19日 21:38:01
36楼
客梯的负荷等级宜与本建筑内的最高负荷等级相一致。
回复
lvjiayun
2008年03月26日 11:32:00
37楼
不好意思,我现在正在做的是一个6层的住宅,地下为半地下汽车库,它的电梯按几级负荷供电?
回复
jyglh
2008年03月26日 12:48:21
38楼
客梯为二级负荷
回复
dqxsmz
2008年03月26日 17:05:37
39楼
一目前的地方实行的规范上来说18层以下的客梯都是两级负荷,18层以上的客梯按一级负荷.谁见过客梯是单回路供电的?