6KV同步电动机匝间短路处理方法
tongshunrong
2008年01月20日 21:53:55
只看楼主

6KV同步电动机TK1250-16/2150匝间短路处理方法把短路的绕组首尾端断开,短路的绕组处于开路状态,做好端部绝缘;把原接在绕组首尾端的两根接线连接起来,并做好接线处绝缘.经耐压实验合格后就可以运行电动机了.经计算直流电阻在2%,在电动机允许三相不平衡电阻范围内.

6KV同步电动机TK1250-16/2150匝间短路处理方法
把短路的绕组首尾端断开,短路的绕组处于开路状态,做好端部绝缘;把原接在绕组首尾端的两根接线连接起来,并做好接线处绝缘.经耐压实验合格后就可以运行电动机了.经计算直流电阻在2%,在电动机允许三相不平衡电阻范围内.
免费打赏
lingxuct
2008年01月20日 22:38:50
2楼
千万别按楼主的方法做,这样做的结果只有浪费时间和材料,短时间内就是能运行,也不能长时间使用。
低压电机可采用这样的应急方法处理,但大功率电机也不宜这样做。
高压(6KV)电机如果发生短路,一定会炸开一个洞,在铁芯内肯定无法检修,在槽口外由于线圈相交,距离很小,也不好对线圈接头和绝缘处理。而且高压绕组的绝缘与低压不同,不是专业电机厂的专业人员,是干不出符合要求的活来的。
回复
tongshunrong
2008年01月21日 22:02:58
3楼
已经正常运行了一个月无故障出现.
回复
qbw4607
2008年01月21日 22:37:39
4楼

1,短路后,绝大部分电机其短路点铁芯被严重烧损,不返厂进行串片处理根本无法保证安全运行!
2,遗留的故障线圈也是巨大隐患,甚至由于其是一个短路环而无法开机!
强烈建议:此种错误做法不要误导大家。
规范做法是:返厂大修,由专业厂家的人员进行更换线圈及铁芯处理!