1、弧形管道加阀门还是不行?需要拖拽夹点移到管道中心才能完成。2、K=115的侧喷喷头,在标注管径时好像和K=80没有区别。3、在设置建筑标识的时候,经常会出现图中的尺寸线出现异常,比如伸得很长4、如果消火栓需要编号,不知道能不能像立管、出户管那样。5、扇形布置喷头的连管,仍然是一个很头疼的问题,经常出现每个喷头独立连至干管。
1、弧形管道加阀门还是不行?需要拖拽夹点移到管道中心才能完成。
2、K=115的侧喷喷头,在标注管径时好像和K=80没有区别。
3、在设置建筑标识的时候,经常会出现图中的尺寸线出现异常,比如伸得很长
4、如果消火栓需要编号,不知道能不能像立管、出户管那样。
5、扇形布置喷头的连管,仍然是一个很头疼的问题,经常出现每个喷头独立连至干管。
2楼
1: 已经解决, 可能你版本没有更新的原因。
2:好像如此。K=115,系统认为和80没什么区别, 除非K=160以上。
这个问题,我们再好好讨论一下。
回复
3楼
老王发现的问题 平时俺也没有注意到 需要去好好研究一下 呵呵
回复
4楼
我按照目前的情况计算了了一下,发现很多的管径偏小,如果是末端水头要求10米的话,总的扬程要求非常高,大概在60到70米左右(仅计算平面部分,不包括立管损失和楼层的高度),明显这样管径选用是不合理的,虽然我可以在计算表中调整管径,但是这种调整只影响计算部分的管段,不会影响到其它未在计算范围内的管段,所以是有问题的。
普通的k80的喷头,按照规范的那张管径选用表,基本没有问题,但是k系数变化后的情况是那张表不能解决的。
回复
5楼
最后的解决方法是我把115的喷头系数都改成了160,标注完管径后再改回115计算,这样算下来差不多了。
回复