单台用电设备需要系数的选取
liuwench
Lv.5
2005年01月19日 09:52:42
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
前面讨论过 单台用电设备需要系数的选取笼统取Kx=1,本人认为不妥, 假如一个工程每种设备都是单台,共20种,怎么说,还能都说取Kx=1吗?
前面讨论过 单台用电设备需要系数的选取笼统取Kx=1,本人认为不妥, 假如一个工程每种设备都是单台,共20种,怎么说,还能都说取Kx=1吗?
免费打赏
城市边缘
2005年01月19日 09:57:59
2楼
你理解错别人的意思了,单台用电设备的需要系数取1,指的是给单台设备供电的时候,选择导线开关的时候,取需要系数为1。给20台设备供电,选择总开关的时候,需要系数当然有可能会小点了。明白需要系数的确切意义,这些问题就不存在了。