2.7.1 地下室外墙设计时的注意事项 1.确定作用于地下室外墙的荷载 (1)地下室外墙应根据实际情况考虑其荷载作用影响,一般竖向荷载有上部结构和地 下室楼盖传来的荷载及本身自重;水平方向有室外地面活荷载,土和地下水等侧向压力、邻 近建筑物、构筑物的侧压力影响。通常容易漏计考虑消防车道及过街楼部位活荷载的作用影 响。有人防部分应考虑人防的等效静荷载,其取值应符合《人防规范》GB50038 第 4.3.14
2.7.1 地下室外墙设计时的注意事项
1.确定作用于地下室外墙的荷载
(1)地下室外墙应根据实际情况考虑其荷载作用影响,一般竖向荷载有上部结构和地
下室楼盖传来的荷载及本身自重;水平方向有室外地面活荷载,土和地下水等侧向压力、邻
近建筑物、构筑物的侧压力影响。通常容易漏计考虑消防车道及过街楼部位活荷载的作用影
响。有人防部分应考虑人防的等效静荷载,其取值应符合《人防规范》GB50038 第 4.3.14
条规定且应注意 5 级人防时,当上部建筑物外墙为钢筋混凝土承重墙时,上部建筑物自重取
全部重量,其他结构形式时只取其自重之半。
在实际工程中,地下室外墙的配筋主要由垂直于墙面的水平荷载(包括室外地面活荷
载产生的侧压力、地基土的侧压力、地下水压力等)控制(见图 2.7.1-1),近似按受弯构件
设计。
1)在计算地下室外墙的荷载时,室外地面活荷载标准值不应低于 10kN/㎡,如室外地
面为行车通道,则应按有关标准的规定考虑行车荷载。
2)回填土的重度,可取为 18kN/m3;地下水位以下回填土的浮重度,可取为 11kN/m3;
水的重度,可取为 10kN/m3。
3)地下室外墙在垂直于墙平面的地基土侧压力作用下,通常不会发生整体侧移,土压
力类似于静止土压力。对一般固结土工程上宜取静止土压力系数 Ka=0.5 来进行计算。当地
下室施工采用护坡桩(或当基坑支护结构采用排桩或地下连续墙)时,静止土压力系数 Ka
可以乘以折减系数 0.7 而取 Ka=0.35。
......