消防负荷超30%计算负荷后,是否应该列入负荷计算?
dingchuanhua
2008年01月21日 16:43:41
只看楼主

时间长了,记不清在哪本规范里看过,消防负荷超30%计算(或装机)负荷后,应该列入负荷计算。请哪位大侠给个提示,谢谢!

时间长了,记不清在哪本规范里看过,消防负荷超30%计算(或装机)负荷后,应该列入负荷计算。请哪位大侠给个提示,谢谢!
免费打赏
zb.yao
2008年01月23日 13:34:15
2楼
应该是当消防用电的计算有功功率大于火灾时可能同时切除的一般电力、照明负荷的计算有功功率时,应按未切除的的一般电力、照明负荷加上消防负荷计算低压总的设备功率、计算负荷.否则计算低压总负荷时,不应考虑消防负荷.(JGJ/T16-92 第3.4.4条)
回复
cindy2008
2008年01月24日 13:51:25
3楼
同意楼上的