2楼
根据系统冷冻水的流量、计算出系统补水流量,在选择软水器、软化水箱
回复
3楼
谢谢回复,只是具体怎么计算,有公式吗?有没有具体的计算方法。
回复
4楼
根据《民用建筑空调设计》的方法是正常补水量为循环水量的1%,补水泵流量取补水量的4倍,软水箱储正常补水量1.0-1.5h的水量。
根据《暖通空调技术措施》系统补水量取系统水容量的2%。补水泵流量取补水量的2.5-5倍,软水箱储存补水泵0.5-1.0h的水量。
我通常用第一种计算。大家呢?
另软水器的选择应该是按照正常补水量来选择吧?
回复
5楼
我基本也是按上述参数选的,还有其它方式吗
回复
6楼
选大、选小都无所谓。
选大,浪费点。
选小,初次补水慢点。
回复
7楼
根据暖通空调.动力的膨胀水箱补水估算方式:
1、热水按照:0.1L/kw估算;
2、热水按照:0.3L/kw估算;
回复
8楼
:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
9楼
软化水箱有没有估算的方法
回复
10楼
:victory: :victory:
学习中
回复
11楼
学习了,正需要
回复