软水器、软化水箱应如何设计,它的参数怎样计算?
hrq1106
hrq1106 Lv.2
2008年01月21日 17:11:06
来自于中央空调
只看楼主

软水器、软化水箱应如何设计,它的参数怎样计算?

软水器、软化水箱应如何设计,它的参数怎样计算?
免费打赏
sjzri
2008年01月23日 17:20:07
2楼
根据系统冷冻水的流量、计算出系统补水流量,在选择软水器、软化水箱
回复
hrq1106
2008年03月25日 14:50:40
3楼
谢谢回复,只是具体怎么计算,有公式吗?有没有具体的计算方法。
回复
lyy991
2008年06月25日 17:14:33
4楼
根据《民用建筑空调设计》的方法是正常补水量为循环水量的1%,补水泵流量取补水量的4倍,软水箱储正常补水量1.0-1.5h的水量。
根据《暖通空调技术措施》系统补水量取系统水容量的2%。补水泵流量取补水量的2.5-5倍,软水箱储存补水泵0.5-1.0h的水量。

我通常用第一种计算。大家呢?
另软水器的选择应该是按照正常补水量来选择吧?
回复
liuyanmei07
2008年06月25日 22:31:08
5楼
我基本也是按上述参数选的,还有其它方式吗
回复
kingsonking
2008年06月28日 22:50:28
6楼
选大、选小都无所谓。
选大,浪费点。
选小,初次补水慢点。
回复
corper
2008年08月20日 15:17:32
7楼
根据暖通空调.动力的膨胀水箱补水估算方式:
1、热水按照:0.1L/kw估算;
2、热水按照:0.3L/kw估算;
回复
jlcccyq
2009年07月23日 09:18:46
8楼
:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
tianwaitian09
2009年11月06日 13:57:20
9楼
软化水箱有没有估算的方法
回复
chengshiguyi
2009年11月09日 17:19:46
10楼
:victory: :victory:
学习中
回复
caobing2800
2010年07月13日 19:06:41
11楼
学习了,正需要
回复