在采暖系统中,回水的静水压达到0.7MPa,可是锅炉房的锅炉只能承受0.5MPa的压力,这个时候在回水上加减压阀能减到所需的压力吗?另外我想实在不行就在回水管上设置换热器,实现系统分离,可是这样造价比较高,(换热器能承受1.6MPa的压力)
在采暖系统中,回水的静水压达到0.7MPa,可是锅炉房的锅炉只能承受0.5MPa的压力,这个时候在回水上加减压阀能减到所需的压力吗?另外我想实在不行就在回水管上设置换热器,实现系统分离,可是这样造价比较高,(换热器能承受1.6MPa的压力)
2楼
在采暖系统中,回水的静水压达到0.7MPa,可是锅炉房的锅炉只能承受0.5MPa的压力,这个时候在回水上加减压阀能减到所需的压力吗?另外我想实在不行就在回水管上设置换热器,实现系统分离,可是这样造价比较高,(换热器能承受1.6MPa的压力)
采用分层-换热器或分层-双水箱,通常仅此2种
回复
3楼
如果用减压阀能实现减压吗?从0.7MPa减到0.5MPa.
回复
4楼
理论热水供应可以,但循环采暖,我没用过
回复
5楼
最好是增加换热器。一般的减压阀只能减动压,不能减静压。也有少数能减静压,但很不保险,也不稳定。加换热器是最好的解决方法。后顾无忧。
回复
6楼
谢谢各位!
回复
7楼
学习了
回复
8楼
好!
回复