屋顶消防水箱可以给室外消火栓管网定压稳压?
星夜莹
星夜莹 Lv.7
2018年05月02日 10:02:17
只看楼主

屋顶消防水箱是给室内消火栓提供初期灭火水量和定压的,可以给室外消火栓管网定压稳压?就是室内外消火栓管网合用一起定压稳压

屋顶消防水箱是给室内消火栓提供初期灭火水量和定压的,可以给室外消火栓管网定压稳压?就是室内外消火栓管网合用一起定压稳压
免费打赏
lichangan1000
2018年05月02日 11:50:10
2楼

水箱单独接管到室外消火栓管网,若建筑很高(比如99m),设减压阀。阀后压力0.2MPa。与室内消火栓管,不连接。

回复
何尚轩
2018年05月04日 15:38:16
3楼

当然可以喽,水箱直接向消防外网引一个独立管子,然后就给相连的外网后连接的室内外消火栓稳压定压了。

回复
lichangan1000
2018年05月07日 10:20:49
5楼

所谓稳压,就是借用水箱的高度,使其充满水,并不分享水量。