各位大咖,讨论一下疏散门的设置问题
一伊yi
一伊yi Lv.2
2018年05月05日 09:54:48
来自于建筑规范
只看楼主

根据《建筑设计防火规范》GB50016 5.4.12  2 锅炉房、变压器室的疏散门均应直通室外或安全出口。  3 锅炉房、变压器室等与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔。在隔墙和楼板上不应开设洞口,确需在上隔墙设置门、窗时,应采用甲级防火门、窗。 相应的规范本没有相应要求疏散门必须是甲级门,那么可不可这样来认为,因为要靠外墙设置嘛,如果疏散门在靠外墙的墙上设置的疏散门没有要求,如果在防火隔墙上设置的直通安全出口的疏散门,要采用甲级防火门???

根据《建筑设计防火规范》GB50016

5.4.12

 2 锅炉房、变压器室的疏散门均应直通室外或安全出口。

2018年05月15日 10:00:48
2楼

电专业的规范上要求,变压器室的门要用甲级防火门。

回复