每日一练(基础不牢,地动山摇)--大家来夯实基础
潜龙在水
2018年05月05日 11:03:40
只看楼主

单选题 1.可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常伴有(      )现象,称为燃烧。 A、火焰、发光   B、发光、发烟  C、火焰、发烟   D、火焰、发光和(或)发烟 2.燃烧过程中的放热发光是(    )。 A.化学现象   B.物理现象   C.光电现象   D.核反应现象

单选题

1.可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常伴有(      )现象,称为燃烧。

A、火焰、发光   B、发光、发烟  C、火焰、发烟   D、火焰、发光和(或)发烟

2.燃烧过程中的放热发光是(    )。

A.化学现象   B.物理现象   C.光电现象   D.核反应现象

3.凡是能与空气中的氧或其他氧化剂起燃烧化学反应的物质称为(    )。

A.助燃物   B.可燃物   C.燃烧产物   D.氧化物

4.能与可燃物质相结合导致燃烧的物质称为(    )。

A.助燃物   B、可燃物  C、燃烧产物   D、还原物

5.凡是能与空气中的( )或其他氧化剂起燃烧化学反应的物质称为可燃物。

A、氮    B、氧    C、氢    D、碳


滴水可以穿石,脚踏实地,方可一览纵山小!更多优质资料咨询 qq422708983


【答案解析】

1.D【解析】燃烧,是指可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常伴有火焰、发光(或)发烟现象。实务教材第一篇第一章第一节

2.B【解析】自由基的链式反应是这些燃烧反应的实质,光和热是燃烧过程中的物理现象。实务教材第一篇第一章第一节

3.B【解析】凡是能与空气中的氧或其他氧化剂起燃烧化学反应的物质,均称为可燃物。实务教材第一篇第一章第一节

4.A【解析】凡是与可燃物结合能导致和支持燃烧的物质,称为助燃物。实务教材第一篇第一章第一节

5.B【解析】凡是能与空气中的氧或其他氧化剂起化学反应的物质,均称为可燃物。

多选题

1.发生有焰燃烧必须具备的条件是(   )。

A、可燃物?B、链传递?C、温度? D、链式反应自由基   E、助燃物

2.发生无焰燃烧必须具备的条件是(    )。

A、可燃物?B、氧化剂?C、温度? D、链式反应自由基   E、助燃物

3.控制物质燃烧基本条件是(      )。

A.控制可燃物   B.隔绝空气   C.消除引火源  D.防止火势蔓延   E.设置合理的灭火系统

4.自然界中的可燃物种类繁多,按其物理状态,可分为(     )。

A.气体可燃物     B.混合可燃物   C.液体可燃物     D.固体可燃物    E.以上均是

5.凡是能引起物质燃烧的点燃能源统称引火源,以下属于自燃引火源的是(    )。

A.白磷   B.静电火花    C.雷击    D.钾、钠    E.烛火


滴水可以穿石,脚踏实地,方可一览纵山小!更多优质资料咨询 qq422708983


【答案解析】

1.ACDE【解析】有焰燃烧是通过链式反应进行的。实务教材第一篇第二章第三节

研究表明,大部分燃烧的发生和发展除了具备上述3个必要条件以外,其燃烧过程中还存在未受抑制的自由基作中间体。多数燃烧反应不是直接进行的,而是通过自由基团和原子这些中间产物瞬间进行的循环链式反应。自由基的链式反应是这些燃烧反应的实质,光和热是燃烧过程中的物理现象。因此,完整地论述,大部分燃烧发生和发展需要4个必要条件,即可燃物、助燃物(氧化剂)、引火源(温度)和链式反应自由基。实务教材第一篇第一章第一节

2.ABCE 【解析】燃烧的发生和发展,必须具备3个必要条件,即可燃物、助燃物(氧化剂)和引火源(温度)。当燃烧发生时,上述3个条件必须同时具备,如果有一个条件不具备,那么燃烧就不会发生。

实务教材第一篇第一章第一节

3.ABC 【解析】燃烧的发生发展必须具备三个必要条件:即可燃物、助燃物(氧化剂)和引火源(温度)。实务教材第一篇第一章第一节

4.ACD 【解析】可燃物按其化学组成,分为无机可燃物和有机可燃物2大类;按其所处的状态,又可分为可燃固体、可燃液体和可燃气体3大类。实务教材第一篇第一章第一节

5.AD【解析】自燃引火源。是指在既无明火又无外来热源的情况下,物质本身自行发热、燃烧起火,如黄磷、烷基铝在空气中会自行起火;钾、钠等金属遇水着火;易燃、可燃物质与氧化剂、过氧化物接触起火等。实务教材第一篇第一章第一节



免费打赏
潜龙在水
2019年02月27日 08:36:22
17楼

1、在对有顶棚的室内步行街进行防火检查时,需要注意的是(  )。A、步行街顶棚结构耐火极限不应小于1.5h

B、步行街室内消火栓的安装间距不应大于35m并配消防水龙

C、步行街回廊和挑檐的宽度不应小于1.1m

D、步行街两侧建筑的商铺之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔

【正确答案】 D

【答案解析】 (1)步行街两侧建筑的商铺之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,每间商铺的建筑面积不宜大于300m2;

(2)步行街设置回廊或挑檐时,其出挑宽度不应小于1.2m;

(3)步行街的顶棚材料应采用不燃或难燃材料,其承重结构的耐火极限不应低于1.00h;

(4)步行街两侧建筑的商铺外应每隔30m设置DN65的消火栓,并应配备消防软管卷盘或消防水龙。

A错误,顶棚耐火极限不应小于1h;B错误,消火栓间距不应大于30m;C错误,挑檐宽度不小于1.2m;D正确,符合上述第1条。

《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)5.3.6-3、4、6、8。

2、某单层生产厂房,层高7.5m,下列关于该厂房的防烟分划分长度不符合要求的是(  )。A、50

B、65

C、75

D、80

【正确答案】 D

【答案解析】 防烟分区的长边一般不大于60m;当室内高度超过6m且具有自然对流条件时,长边可不大于75m。

综合教材第二篇第三章第二节,参见教材P57。

3、对于设置双层幕墙的建筑,当外墙体耐火极限低于1.00h时,幕墙中靠室内一侧的幕墙耐火极限不得低于1.00h,可开启外窗应采用乙级防火窗或耐火极限不低于1.00h的( )类防火窗。A、A

B、B

C、C

D、D

【正确答案】 C

【答案解析】 对于设置双层幕墙的建筑,当外墙体耐火极限低于1.00h时,幕墙中靠室内一侧的幕墙耐火极限不得低于1.00h,可开启外窗应采用乙级防火窗或耐火极限不低于1.00h的C类防火窗。

综合教材第二篇第三章第一节,参见教材P56。

4、建筑内设有自动灭火系统时,每层允许最大建筑面积可按常规要求增加(  )。A、1倍

B、2倍

C、3倍

D、4倍

【正确答案】 A

【答案解析】 建筑内设有自动灭火系统时,每层允许最大建筑面积可按常规要求增加1倍。

综合教材第二篇第三章第一节,参见教材P52。

5、某建筑的排烟系统采用活动式挡烟垂壁,按现行国家标准和系统使用功能以及质量要求进行施工。下列工作中,不属于挡烟垂壁安装工作的是(  )。A、挡烟垂壁与建筑主体结构安装固定

B、模拟火灾时挡烟垂壁动作功能

C、挡烟垂壁之间的缝隙衔接控制

D、挡烟垂壁与建筑主体之间的缝隙控制

【正确答案】 B

【答案解析】 挡烟垂壁有固定或活动式两种。固定式挡烟垂壁是指固定安装的、能满足设定挡烟高度的挡烟垂壁;活动式挡烟垂壁是指可从初始位置自动运行至挡烟工作位置,并满足设定挡烟高度的挡烟垂壁。主要对挡烟垂壁的外观、材料、尺寸与搭接宽度、控制运行性能等进行逐项检查。

B错误,属于挡烟垂壁调试工作。

综合教材第二篇第三章第二节,参见教材P58。(2016年真题)

6、对防火分区进行检查时,应该检查防火分区的建筑面积。根据现行国家消防技术标准的规定,下列因素中,不影响防火分区的建筑面积划分的是(  )。A、使用性质

B、防火间距

C、耐火等级

D、建筑高度

【正确答案】 B

【答案解析】 防火分区允许的最大建筑面积的确定与建筑的使用性质、火灾危险性、重要性、消防扑救能力及火灾蔓延速度等因素有关。工业建筑检查时,根据火灾危险性类别、建筑物耐火等级、建筑层数等因素确定每个防火分区的最大允许建筑面积;民用建筑检查时,根据建筑物耐火等级、建筑高度或层数、使用性质等确定每个防火分区的最大允许建筑面积。

综合教材第二篇第三章第一节,参见教材P52-53。(2016年真题)

7、某建筑的一层至三层为商场,四层至十七层为办公,地下一层为商场,地下二层部分为商场,其余部分为设备区。室内装修及消防设施设备均符合相关规定。下列关于该建筑地下商场及设备区防火分区建筑面积,正确的是(  )。A、商场营业厅3000m2;设备区2000m2

B、商场营业厅4000m2;设备区1000m2

C、商场营业厅4000m2;设备区2000m2

D、商场营业厅2000m2;设备区2000m2

【正确答案】 D

【答案解析】 一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:

(1)设置在高层建筑内时,不应大于4000m2;

(2)设置在单层建筑或仅设置在多层建筑的首层内时,不应大于10000m2;

(3)设置在地下或半地下时,不应大于2000m2。

                      表5.3.1 不同耐火等级建筑的允许建筑高度或层数、防火分区最大允许建筑面积名 称耐火等级允许建筑高度或层数防火分区的最大允许建筑面积(m2)备 注高层民用建筑一、二级按本规范第5.1.1条确定1500对于体育馆、剧场的观众厅,防火分区的最大允许建筑面积可适当增加。单、多层民用建筑一、二级按本规范第5.1.1条确定2500三级5层1200  四级2层600地下或半地下建筑(室)一级——500设备用房的防火分区最大允许建筑面积不应大于1000m2注:1 表中规定的防火分区最大允许建筑面积,当建筑内设置自动灭火系统时,可按本表的规定增加1.0倍;局部设置时,防火分区的增加面积可按该局部面积的1.0倍计算。

《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)5.3.4。(2015年真题)

8、下列阀门中,(  )平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到280℃时自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整要求,起阻火隔烟作用的阀门。A、排烟防火阀

B、闸阀

C、防火阀

D、排气阀

【正确答案】 A

【答案解析】 排烟防火阀平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到280℃时自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整要求,起阻火隔烟作用的阀门。

综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P64。

9、防火隔间墙为耐火极限不低于3.00h的防火隔墙,门为甲级防火门;不同防火分区通向防火隔间的门最小间距不小于(  )m。A、3

B、4

C、5

D、6

【正确答案】 B

【答案解析】 防火隔间墙为耐火极限不低于3.00h的防火隔墙,门为甲级防火门;不同防火分区通向防火隔间的门最小间距不小于4m。

综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P64。

10、防火阀是指安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到(  )℃时关闭,在一定时间内满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。A、70

B、100

C、150

D、280

【正确答案】 A

【答案解析】 防火阀是指安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70℃时关闭,在一定时间内满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。

综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P63。

回复
潜龙在水
2019年02月27日 09:21:10
18楼
大家点个赞,鼓励一下呗
回复
潜龙在水
2019年02月28日 08:35:39
19楼

11、公共建筑内厨房的排油烟管道与竖向排风管连接的支管处设置的防火阀,公称动作温度为(  )℃。A、70

B、100

C、150

D、280

【正确答案】 C

【答案解析】 公共建筑内厨房的排油烟管道与竖向排风管连接的支管处设置的防火阀,公称动作温度为150℃。

综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P63。

12、防火卷帘的控制器和手动按钮盒应分别安装在防火卷帘内外两侧的墙壁便于识别的位置,底边距地面高度宜为(  ),并标出上升、下降、停止等功能。A、1.2m~1.5m

B、1.3m~1.5m

C、1.2m~1.4m

D、1.3m~1.4m

【正确答案】 B

【答案解析】 防火卷帘的控制器和手动按钮盒应分别安装在防火卷帘内外两侧的墙壁便于识别的位置,底边距地面高度宜为1.3m~1.5m,并标出上升、下降、停止等功能。

综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P62。

13、对设置在中庭以外的防火卷帘,需检查其设置宽度,当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不大于该部位宽度的(  ),且不大于(  )m。A、1/2,10

B、1/3,10

C、1/3,20

D、1/2,20

【正确答案】 C

【答案解析】 对设置在中庭以外的防火卷帘,需检查其设置宽度,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不大于该部位宽度的1/3,且不大于20m。

综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P61。

14、对设置在中庭以外的防火卷帘,需检查其设置宽度,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不大于(  )m。A、9

B、10

C、12

D、15

【正确答案】 B

【答案解析】 对设置在中庭以外的防火卷帘,需检查其设置宽度:当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不大于该部位宽度的1/3,且不大于20m。

综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P61。15、活动式防火窗在温控释放装置动作后(  )s内能自动关闭。A、30

B、60

C、90

D、120

【正确答案】 B

【答案解析】 活动式防火窗在温控释放装置动作后60s内能自动关闭。

综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P61。

16、设置在建筑变形缝附近时,防火门应设置在楼层较(  )的一侧,并保证防火门开启时门扇( )跨越变形缝。A、多,不得

B、少,不得

C、多,必须

D、少,必须

【正确答案】 A

【答案解析】 对设置在变形缝附近的防火门,检查是否安装在楼层数较多的一侧,且门扇开启后不得跨越变形缝。

综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P60。

17、检查防火门时,查看防火门的外观,使用测力计测试其门扇开启力,防火门门扇开启力不得大于(  )N。A、60

B、70

C、80

D、100

【正确答案】 C

【答案解析】 查看防火门的外观,使用测力计测试其门扇开启力,防火门门扇开启力不得大于80N。

综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P60。

18、测量防火墙两侧的门、窗洞口之间最近边缘水平距离,距离测量值的允许负偏差不得大于规定值的(  )%。A、3

B、5

C、8

D、10

【正确答案】 B

【答案解析】 测量防火墙两侧的门、窗洞口之间最近边缘水平距离,距离测量值的允许负偏差不得大于规定值的5%。

综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P59。

19、单层、多层民用建筑防火墙的耐火极限不应低于(  )h。A、1

B、2

C、3

D、4

【正确答案】 C

【答案解析】 防火墙是防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3.00h的不燃性实体墙。

综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P59。

20、防火墙是防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于(  )h的不燃性实体墙。A、1

B、2

C、3

D、4

【正确答案】 C

【答案解析】 防火墙是防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3h的不燃性实体墙。

综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P58。

回复
潜龙在水
2019年03月01日 09:42:48
20楼

21、对甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库,因火灾时延续时间较长,燃烧过程中所释放的热量较大,因而用于防火分区分隔的防火墙耐火极限要保持不低于(  )h。A、1.0

B、2.0

C、3.0

D、4.0

【正确答案】 D

【答案解析】 对甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库,因火灾时延续时间较长,燃烧过程中所释放的热量较大,因而用于防火分区分隔的防火墙耐火极限要保持不低于4.00h。

综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P59。 22、卷帘式挡烟垂壁的运行速度大于等于(  )m/s;翻板式挡烟垂壁的运行时间应小于(  )s。A、0.03,3

B、0.05,5

C、0.07,7

D、0.08,8

22、

【正确答案】 C

【答案解析】 卷帘式挡烟垂壁的运行速度大于等于0.07m/s;翻板式挡烟垂壁的运行时间应小于7s。

综合教材第二篇第三章第二节,参见教材P58。23、当单节挡烟垂壁的宽度不能满足防烟分区要求,采用多节垂壁搭接的形式使用时,卷帘式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于(  )mm、翻板式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于(  )mm。A、100,20

B、30,100

C、20,100

D、100,30

【正确答案】 A

【答案解析】 当单节挡烟垂壁的宽度不能满足防烟分区要求,采用多节垂壁搭接的形式使用时,卷帘式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于100mm、翻板式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于20mm。

综合教材第二篇第三章第二节,参见教材P58。24、挡烟高度即各类挡烟设施处于安装位置时,其底部与顶部之间的垂直高度,要求不得小于(  )mm。A、200

B、300

C、500

D、750

【正确答案】 C

【答案解析】 挡烟高度即各类挡烟设施处于安装位置时,其底部与顶部之间的垂直高度,要求不得小于500mm。

综合教材第二篇第三章第二节,参见教材P58。

25、测量最大防烟分区的面积,测量值的允许正偏差不得大于设计值的(  )%。A、3

B、5

C、10

D、15

【正确答案】 B

【答案解析】 测量最大防烟分区的面积,测量值的允许正偏差不得大于设计值的5%。

综合教材第二篇第三章第二节,参见教材P57。

26、当室内高度超过6m且具有自然对流条件时,防烟分区的长边可不大于(  )m。A、25

B、50

C、75

D、100

【正确答案】 C

【答案解析】 当室内高度超过6m且具有自然对流条件时,长边可不大于75m。

综合教材第二篇第三章第二节,参见教材P57。

27、当通风、空气调节系统的风管穿越防火分隔处的变形缝时,应检查其两侧是否设置公称动作温度为(  )℃的防火阀。A、50

B、70

C、100

D、280

【正确答案】 B

【答案解析】 当通风、空气调节系统的风管穿越防火分隔处的变形缝时,应检查其两侧是否设置公称动作温度为70℃的防火阀。

综合教材第二篇第三章第一节,参见教材P57。

28、变形缝内不得设置电缆、可燃气体管道和(  )类液体管道。A、甲、乙、丙

B、乙、丙

C、乙、丙、丁

D、甲 、乙、丁

【正确答案】 A

【答案解析】 变形缝内不得设置电缆、可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道。

综合教材第二篇第三章第一节,参见教材P57。

29、电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙,应采用(  )封堵材料封堵。A、防火

B、难燃

C、易膨胀

D、隔热

【正确答案】 A

【答案解析】 建筑内电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙,应采用防火封堵材料封堵;建筑内电缆井、管道井在每层楼板处必须采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料封堵。

综合教材第二篇第三章第一节,参见教材P56。

30、中庭与周围连通空间的防火分隔措施有多种,当采用防火卷帘时,耐火极限不低于(  )h。A、1.0

B、2.0

C、2.5

D、3.0

【正确答案】 D

【答案解析】 中庭与周围连通空间的防火分隔措施有多种:

(1)当采用防火隔墙时,耐火极限不低于1.00h;

(2)当采用防火玻璃时,防火玻璃与其固定部件整体的耐火极限不低于1.00h,如果采用C类防火玻璃时,还需检查是否设置闭式自动喷水灭火系统保护;

(3)当采用防火卷帘时,耐火极限不低于3.00h。

综合教材第二篇第三章第一节,参见教材P54。

回复
潜龙在水
2019年03月02日 08:50:32
21楼

31、建筑的电缆井、管道井、排(气)烟道、垃圾道等竖向井道,均分别独立设置。井壁耐火极限不低于1.00h,井壁上的检查门为(  )级防火门。A、甲

B、乙

C、丙

D、丁

【正确答案】 C

【答案解析】 建筑的电缆井、管道井、排(气)烟道、垃圾道等竖向井道,均分别独立设置。井壁耐火极限不低于1.00h,井壁上的检查门为丙级防火门。

综合教材第二篇第三章第一节,参见教材P56。


二、多项选择题1、竖向井道设置的主要检查要求有(  )。A、建筑的电缆井、管道井、排(气)烟道、垃圾道等竖向井道,均分别独立设置

B、井壁耐火极限不低于1.50h,井壁上的检查门为丙级防火门

C、高层建筑内的垃圾道排气口应直接开向室内。垃圾斗应设在垃圾道前室内,该前室的门为乙级防火门

D、井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,并不得敷设与电梯无关的电缆、电线等

E、电梯门的耐火极限不低于1.00h,并同时符合相关完整性和隔热性要求

【正确答案】 ADE

【答案解析】 竖向井道主要检查要求:

(1)建筑的电缆井、管道井、排(气)烟道、垃圾道等竖向井道,均分别独立设置。井壁耐火极限不低于1.00h,井壁上的检查门为丙级防火门;

(2)高层建筑内的垃圾道排气口应直接开向室外。垃圾斗应设在垃圾道前室内,该前室的门为丙级防火门。垃圾斗采用不燃烧材料制作,并能自行关闭;

(3)电梯井独立设置。井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,并不得敷设与电梯无关的电缆、电线等。井壁除开设电梯门、安全逃生门和通气孔洞外,不开设其他洞口。电梯门的耐火极限不低于1.00h,并同时符合相关完整性和隔热性要求。

A、D、E正确,分别符合上述第1、3、3条;B错误,管道井壁耐火极限不低于1.00h;C错误,垃圾道采用丙级防火门。

综合教材第二篇第三章第一节

2、下列关于防火阀安装位置的具体检查要求正确的是(  )。A、当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀

B、公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,如未采取防止回流措施,在支管上设置防火阀

C、公共建筑内厨房的排油烟管道,在与竖向排风管连接的支管处设置防火阀

D、设置防火阀处的风管要设置单独的支吊架,在防火阀两侧各1.0m范围内的风管及其绝热材料采用不燃材料

E、阀门顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙端面不大于200mm

【正确答案】 ABCE

【答案解析】 防火阀主要安装在风管靠近防火分隔处,具体检查要求为:

(1)通风、空气调节系统的风管,穿越防火分区处、穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处、穿越重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处、穿越防火分隔处的变形缝两侧、竖向风管与每层的水平风管交接处的水平管段上都要设置防火阀。当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀;

(2)公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,需采取防止回流措施,并在支管上设置防火阀;

(3)公共建筑内厨房的排油烟管道,在与竖向排风管连接的支管处设置防火阀;

(4)设置防火阀处的风管要设置单独的支吊架,在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料采用不燃材料。安装防火阀时,安装部位要设置方便维护的检修口;

(5)阀门顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙端面不大于200mm。

A、B、C、E正确;D错误,防火阀两侧各2m范围内。

综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P63。3、防火卷帘的系统功能主要包括(  )。A、火灾报警功能

B、故障报警功能

C、自动探测功能

D、自动限位功能

E、备用电源功能

【正确答案】 ABDE

【答案解析】 防火卷帘的系统功能主要包括防火卷帘控制器的火灾报警功能、自动控制功能、手动控制功能、故障报警功能、控制速放功能、备用电源功能;防火卷帘用卷门机的手动操作功能、电动启闭功能、自重下降功能、自动限位功能;防火卷帘的运行平稳性、电动启闭运行速度、运行噪音等功能。

A、B、D、E正确;C错误,卷帘门没有探测功能。

综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P62。4、在防火检查中,主要对防火卷帘的(  )等进行检查。A、外观

B、选型

C、尺寸

D、数量

E、安装质量

【正确答案】 ABE

【答案解析】 在防火检查中,通过对防火卷帘的设置部位、选型、外观、安装质量和系统功能等进行检查,核实防火卷帘的设置是否符合现行国家消防技术标准的要求。

综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P61。

5、检查防火窗时,查阅消防设计文件、建筑平面图、门窗大样、《防火窗工程质量验收记录》等资料,了解建筑内防火窗的安装位置、选型、数量等数据。对照防火窗产品出厂合格证和有效证明文件,核实防火窗的型号规格及耐火性能与消防设计的一致性后开展现场检查,主要进行以下操作(  )。A、查看防火窗的外观,其外观完好无损、安装牢固

B、现场手动启动活动式防火窗的窗扇启闭控制装置,窗扇能灵活开启,并完全关闭,无启闭卡阻现象

C、当火灾探测器报警后,活动式防火窗能自动关闭

D、活动式防火窗接到消防控制室手动发出的关闭指令后,无需自动关闭,只将关闭信号反馈至消防控制室即可

E、活动式防火窗在温控释放装置动作后45s内应能自动关闭

【正确答案】 ABC

【答案解析】 防火窗现场检查,主要进行以下操作:

(1)查看防火窗的外观,其外观完好无损、安装牢固;

(2)现场手动启动活动式防火窗的窗扇启闭控制装置,窗扇能灵活开启,并完全关闭,无启闭卡阻现象;

(3)触发活动式防火窗任一侧的火灾探测器,使其发出模拟火灾报警信号,观察防火窗动作情况及消防控制室信号显示情况。当火灾探测器报警后,活动式防火窗能自动关闭,并能将关闭信号反馈至消防控制室;

(4)将消防控制室的火灾报警控制器或消防联动控制设备处于手动状态,消防控制室手动启动活动式防火窗电动关闭装置,观察防火窗动作情况及消防控制室信号显示情况。活动式防火窗接到消防控制室手动发出的关闭指令后,应能自动关闭,并能将关闭信号反馈至消防控制室;

(5)切断活动式防火窗电源,加热温控释放装置,使其热敏感元件动作,观察防火窗动作情况,用秒表测试关闭时间。活动式防火窗在温控释放装置动作后60s内应能自动关闭。

A、B、C正确;D错误,活动式防火窗在接收到关闭信号后需要自动关闭同时反馈信号;E错误,应在60S内自动关闭。

综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P61。

回复
潜龙在水
2019年03月05日 09:18:50
22楼

6、在对防火窗的控制功能进行检查时,主要检查活动式防火窗的(  )。A、控制功能

B、防火窗的材质

C、联动功能

D、消防控制室手动功能

E、温控释放功能

【正确答案】 ACDE

【答案解析】 主要检查活动式防火窗的控制功能、联动功能、消防控制室手动功能和温控释放功能。

综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P61。

7、在防火检查中,通过对防火门的(  )等进行检查,核实防火门的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。A、系统功能

B、材质

C、选型

D、安装质量

E、外观

【正确答案】 ACDE

【答案解析】 在防火检查中,通过对防火门的选型、外观、安装质量和系统功能等进行检查,核实防火门的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。

综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P59。

8、防火门检查时,应查阅消防设计文件、建筑平面图、门窗大样、《防火门工程质量验收记录》等资料,了解建筑内防火门的安装位置、选型、数量等数据。对照防火门的产品出厂合格证和有效证明文件,核实防火门的型号规格及耐火性能与消防设计的一致性后开展现场检查,主要进行以下操作(  )。A、查看防火门的外观,使用测力计测试其门扇开启力,防火门门扇开启力不得大于70N

B、从门的任意一侧手动开启,能自动关闭。当装有反馈信号时,开、关状态信号能反馈到消防控制室

C、触发常开防火门一侧的火灾探测器,使其发出模拟火灾报警信号,观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况

D、将消防控制室的火灾报警控制器或消防联动控制设备处于手动状态,消防控制室手动启动常开防火门电动关闭装置,观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况

E、接到消防控制室手动发出的关闭指令后,常开防火门能自动关闭,并能将关闭信号反馈至消防控制室

【正确答案】 BCDE

【答案解析】 现场检查防火门,主要进行以下操作:

(1)查看防火门的外观,使用测力计测试其门扇开启力,防火门门扇开启力不得大于80N;

(2)开启防火门,查看关闭效果。从门的任意一侧手动开启,能自动关闭。当装有反馈信号时,开、关状态信号能反馈到消防控制室;

(3)触发常开防火门一侧的火灾探测器,使其发出模拟火灾报警信号,观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况。防火门能自动关闭,并能将关闭信号反馈至消防控制室;

(4)将消防控制室的火灾报警控制器或消防联动控制设备处于手动状态,消防控制室手动启动常开防火门电动关闭装置,观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况。接到消防控制室手动发出的关闭指令后,常开防火门能自动关闭,并能将关闭信号反馈至消防控制室。

A错误,开启力不得大于80N;B、C、D、E正确。

综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P60。

9、关于防火门的检查内容下列说法正确的是(  )。A、常闭防火门在门扇的明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标志

B、常闭防火门装有释放器等,双扇和多扇防火门装有顺序器

C、常开防火门装有火灾时能自动关闭门扇的装置和现场手动控制装置

D、钢质防火门门框内充填水泥沙浆,门框与墙体采用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,固定点间距不宜大于600mm

E、防火门门扇与门框的搭接尺寸不小于12mm

【正确答案】 ACDE

【答案解析】 常闭式防火门装有闭门器,常开式防火门装有释放器。

综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P60。

回复
潜龙在水
2019年03月07日 08:52:51
23楼
纠结中,到现在都没人点赞,至少留言鼓励一下,缺少动力了
回复
潜龙在水
2019年03月08日 09:20:01
24楼
不忘初心,坚持下去,帮助有缘人!
回复
潜龙在水
2019年03月09日 09:31:56
25楼

1、下列关于疏散楼梯间的情况中不符合规范要求的是(  )。A、楼梯间墙上的窗口与两侧窗最近边缘距离为1.1m

B、楼梯间内不应设置烧水间

C、住宅建筑敞开楼梯间内设置的天然气管道采用金属管且设置了切断阀

D、公共建筑敞开楼梯间内设置了柴油管道

【正确答案】 D

【答案解析】 疏散楼梯间应符合下列规定:

(1)楼梯间应能天然釆光和自然通风,并宜靠外墙设置。靠外墙设置时,楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m;

(2)楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道;

(3)楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物;

(4)封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘;

(5)楼梯间内不应设置甲、乙、丙类液体管道;

(6)封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道。敞开楼梯间内不应设置可燃气体管道,当住宅建筑的敞开楼梯间内确需设置可燃气体管道和可燃气体计量表时,应釆用金属管和设置切断气源的阀门。

D错误,柴油气属于可燃液体,楼梯间内不允许穿过可燃液体管道。

《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)6.4.1。2、下列关于建筑内楼梯间的说法中,正确的是(  )。A、公共建筑不允许设置剪刀楼梯间

B、高层公共建筑可以设置剪刀楼梯间,剪刀楼梯间合用前室的面积不小于10m2

C、高层住宅建筑剪刀楼梯间共用前室的面积不应小于6m2

D、超高层住宅剪刀楼梯间共用前室与消防电梯前室合用面积不应小于10m2

【正确答案】 C

【答案解析】 (1)高层公共建筑的疏散楼梯,当分散设置确有困难且从任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可釆用剪刀楼梯间,但应符合下列规定:

①楼梯间应为防烟楼梯间;

②梯段之间应设置耐火极限不低于1.00h的防火隔墙;

③楼梯间的前室应分别设置;

(2)住宅单元的疏散楼梯,当分散设置确有困难且任一户门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间,但应符合下列规定:

①应釆用防烟楼梯间。

②梯段之间应设置耐火极限不低于1.00h的防火隔墙。

③楼梯间的前室不宜共用;共用时,前室的使用面积不应小于6.0m2。

④楼梯间的前室或共用前室不宜与消防电梯的前室合用;楼梯间的共用前室的使用面积不应小于12.0m2,且短边不应小于2.4m。

A错误,公共建筑在满足条件下可以设置剪刀楼梯间;B错误,公共建筑剪刀楼梯间前室不可共用;C正确,符合上述第2条;D错误,住宅剪刀楼梯间合用前室与消防电梯前室合用面积不应小于12m2

《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)5.5.10-3、5.5.28-3、4。

3、下列场所疏散出口的设置正确的是(  )。A、建筑面积为45m2的位于走道尽端的幼儿园房间设置一个疏散出口

B、建筑面积为200m2的位于走道尽端的学校报告厅设置两个安全出口

C、建筑面积为60m2的位于走道尽端的病房设置一个疏散出口

D、建筑面积为52m2、营业期间活动人数为50人的位于地下一层的KTV设置一个2m宽的疏散门

【正确答案】 B

【答案解析】 公共建筑内各房间疏散门的数量不少于2个。除托儿所、幼儿园、老年人建筑、医疗建筑、教学建筑内位于走道尽端的房间外,当房间仅设一个疏散门时,需要注意:

(1)位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间,对于托儿所、幼儿园、老年人建筑,建筑面积不大于50m2;对于医疗建筑、教学建筑,建筑面积不大于75m2;对于其他建筑或场所,建筑面积不大于120m2;

(2)位于走道尽端的房间,建筑面积小于50m2且疏散门的净宽度不小于0.90m,或由房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、建筑面积不大于200m2且疏散门的净宽度不小于1.40m;

(3)位于歌舞娱乐放映游艺场所内的厅、室或房间,建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人;

(4)位于地下或半地下的房间,设备间的建筑面积不大于200m2;其他房间的建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人。

A错误,位于走道尽端的幼儿园必须设置两个疏散出口;B正确;C错误,位于走道尽端的医疗建筑必须设置两个疏散出口;D错误,位于地下的歌舞娱乐放映游艺场所面积不超过50m2,常停留人数不超过15人才可设一个疏散出口。

综合教材第二篇第四章第一节,参见教材P69。

4、对于住宅单元的疏散楼梯,当分散设置确有困难且从任一户门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于(  )m时,可采用剪刀楼梯间。A、10

B、9

C、8

D、5

【正确答案】 A

【答案解析】 对于住宅单元的疏散楼梯,当分散设置确有困难且从任一户门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间。

《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)5.5.28。

5、下列有关下沉式广场的设置正确的是(  )。A、不同防火分区通向下沉式广场等室外开敞空间的开口,其最近边缘之间的水平距离不得小于9m

B、为保证人员逃生需要,直通地面的疏散楼梯不得少于两部

C、疏散楼梯的总净宽度不得小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度

D、防风雨蓬必须完全封闭,四周开口部位要均匀布置,开口的面积不得小于室外开敞空间地面面积的25%,开口高度不得小于1.0m

【正确答案】 C

【答案解析】 (1)广场的开敞区域:

不同防火分区通向下沉式广场等室外开敞空间的开口,其最近边缘之间的水平距离不得小于13m;

(2)广场直通地面的疏散楼梯:

为保证人员逃生需要,直通地面的疏散楼梯不得少于1部。当连接下沉广场的防火分区需利用下沉广场进行疏散时,该区域通向地面的疏散楼梯要均匀布置,使人员的疏散距离尽量短。疏散楼梯的总净宽度不得小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度;

(3)广场防风雨棚的设置:

防风雨蓬不得完全封闭,四周开口部位要均匀布置,开口的面积不得小于室外开敞空间地面面积的25%,开口高度不得小于1.0m;开口设置百叶时,百叶的有效排烟面积可按百叶通风口面积的60%设置;

(4)使用功能:

下沉式广场的室外开敞空间除用于人员疏散外,不得用于其他商业或可能导致火灾蔓延的用途,其中用于疏散的净面积不得小于169m2。

A错误,最近边缘水平距离不下雨13m;B错误,疏散楼梯不少于1部;C正确;D错误,防风雨棚不得完全封闭。

综合教材第二篇第四章第四节,参见教材P76。

回复
潜龙在水
2019年03月11日 09:09:14
26楼

6、下沉式广场室外开敞空间除用于人员疏散外不得用于其他商业或供人员通行外的其他用途,其中用于疏散的净面积不得小于(  )m2。

A、120

B、144

C、150

D、169

【正确答案】 D

【答案解析】 不同防火分区通向下沉式广场等室外开敞空间的开口,其最近边缘之间的水平距离不得小于13m。下沉式广场的室外开敞空间除用于人员疏散外,不得用于其他商业或可能导致火灾蔓延的用途,其中用于疏散的净面积不得小于169m2。

综合教材第二篇第四章第四节,参见教材P77。

7、病房楼避难间的净面积能满足设计避难人员避难的要求,并按每个护理单元不小于(  )m2确定。A、15

B、20

C、25

D、30

【正确答案】 C

【答案解析】 避难间的净面积能满足设计避难人员避难的要求,并按每个护理单元不小于25m2确定。

综合教材第二篇第四章第四节参见教材P76。

8、建筑高度超过(  )m的民用建筑应设避难层。

A、27

B、50

C、54

D、100

【正确答案】 D

【答案解析】 建筑高度超过100m的民用建筑应设避难层。

综合教材第二篇第四章第三节,参见教材P75。

9、避难层的净面积满足设计避难人员避难的要求,通常按(  )人/m2计算。

A、1.0

B、3.0

C、5.0

D、10.0

【正确答案】 C

【答案解析】 避难层的净面积满足设计避难人员避难的要求,通常按5.00人/m2计算。

综合教材第二篇第四章第三节,参见教材P75。

10、根据建筑使用性质的不同,不符合疏散楼梯净宽度判定标准的是(  )。

A、一般多层公共建筑疏散楼梯的净宽度不小于1.10m

B、住宅建筑疏散楼梯的净宽度不小于1.10m

C、厂房、汽车库、修车库的疏散楼梯的最小净宽度不小于1.40m

D、人防工程中,商场、公共娱乐场所、健身体育场所疏散楼梯的最小净宽不小于1.4m

【正确答案】 C

【答案解析】 (1)一般多层公共建筑疏散楼梯的净宽度不小于1.10m;

(2)住宅建筑疏散楼梯的净宽度不小于1.10m;

(3)厂房、汽车库、修车库的疏散楼梯的最小净宽度不小于1.10m;

(4)人防工程中,商场、公共娱乐场所、健身体育场所疏散楼梯的最小净宽不小于1.4m,医院的疏散楼梯不小于1.3m,其他建筑不小于1.1m。

A、B正确;C错误,应不小于1.10m;D正确。

综合教材第二篇第四章第三节,参见教材P75。

回复