某台发电机出口开关跳闸,无任何现象,无保护动作,无信号发出,随后启动正常,请教各位高手分析是什么原因.
某台发电机出口开关跳闸,无任何现象,无保护动作,无信号发出,随后启动正常,请教各位高手分析是什么原因.
2楼
检查断路器机构,怀疑机构偷跳.注意观察.另外在条件具备的情况下可以做断路器预防性试验.
回复
3楼
我也怀疑是开关偷跳,那要是直流系统故障,能让开关跳了吗,而且是综保也不报故障
回复
4楼
当直流发生两点接地的情况时有可能造成断路器误跳或者拒跳的,要看是正极还是负极接地的情况来分了。
回复
5楼
有的开关防震性能差,也可能跳闸
回复
6楼
昨天又跳了一次,和上次的情况一样,真的要命了啊
回复
7楼
可能是跳闸回路有寄生电路,或跳闸控制按钮接点等相关设备行程太小,受振动跳闸。
回复
8楼
建议彻底检查,同意7楼观点
回复
9楼
1、跳闸后,检查发电机保护动作信号是否掉牌正常,2、检查汽机保护是否正常,因汽机保护是联跳发电机保护的 3、检查励磁系统是否正常,灭磁开关联跳发电机
回复
10楼
很有可能是断路器带欠压,欠压跳闸
回复
11楼
做个动作试验看看三,应该不是保护回路所至,检查跳闸操作回路是否有寄生回路或控制开关接点有漏电的可能性,仿佛跳肯定哪里有问题,需要耐心查找,这种问题本来就比较棘手。
回复