发电机出口开关跳闸
ejmbcty
ejmbcty Lv.3
2008年01月22日 01:28:36
来自于电站工程
只看楼主

某台发电机出口开关跳闸,无任何现象,无保护动作,无信号发出,随后启动正常,请教各位高手分析是什么原因.

某台发电机出口开关跳闸,无任何现象,无保护动作,无信号发出,随后启动正常,请教各位高手分析是什么原因.

免费打赏
t_yf18
2008年07月15日 07:18:35
12楼
对照该开关的二次回路检查,如果排除了保护误动,那就应该考虑开关的机构问题;操作电源影响应该没有,寄生回路是可能存在的
回复
lwm112
2008年07月17日 17:23:12
13楼
觉得应该是机构偷跳。