基础回填时没有进行分层回填
coa1516763175033
2018年05月07日 16:14:32
来自于建筑施工
只看楼主

基础回填时,没有经过分层回填,两米深的基坑,这样有问题吗?有什么解决措施,工业厂房。

基础回填时,没有经过分层回填,两米深的基坑,这样有问题吗?有什么解决措施,工业厂房。
免费打赏
甲方施工员
2018年05月09日 08:35:22
2楼

有设备基础的话 需要处理  挖出来重新分层 回填 夯实 

 或者 直接夯 效果不太好

回复
偶尔偶尔很帅
2018年05月16日 08:39:44
3楼

会下沉老兄。

挖出来重新夯实吧,经验之谈

回复
liaodong3
2018年05月17日 09:00:54
4楼

有设备基础的话 需要处理 一、 挖出来重新分层 回填 夯实 ;二采取注浆等措施