空气源是不是在冬眠?
thy0772
thy0772 Lv.2
2008年01月22日 09:11:38
来自于热泵工程
只看楼主

现在全国各地的空气源热泵是不是都在冬眠呀?有什麽牌子的还在正常工作?

现在全国各地的空气源热泵是不是都在冬眠呀?有什麽牌子的还在正常工作?
免费打赏
sjzri
2008年01月23日 18:00:23
2楼
全国各地的空气源热泵没在冬眠,现在正常工作的很多
回复
jiansenglee
2008年01月28日 09:32:23
3楼
冬眠干什么啊?
回复
荔枝兔
2008年01月31日 12:04:05
4楼
今年南方地区由于冷空气和热空气相互交错,形成拉锯战,而且电线、电塔很多位于山区,气温最冷不超过零下3摄氏度,一会下雨,一会下雪,一会又结冰,导致电线、电塔上的雨雪不断堆积,终于压垮电线、电塔。而东北的气温在零下10~20摄氏度,雪都变成粉末状,不会在电线、电塔上严重堆积。
空气源热泵室外机的换热器上堆积的大量冰凌,使得换热阻恶性增大,换热系数恶化!
回复
mhsn1979
2008年01月31日 13:31:50
5楼
让你看看真真的结冰。还好,现在总算解决了
回复
minyan11
2008年02月01日 13:43:37
6楼
常规气源热泵在0℃—5℃以下时COP严重下降,—5℃以下时几乎不能工作。使用二级压缩类型的气源热泵,在—10℃以下时,COP都能达到3以上,在-25℃时任能工作。
回复
荔枝兔
2008年02月11日 14:06:17
7楼

厉害!是杭州地区吗?
回复
荔枝兔
2008年02月11日 14:09:27
8楼

在5F冰雪工况下,使用二级压缩类型的气源热泵,还能工作吗?COP还能达到3以上吗?
回复
yanlufeng
2008年02月11日 20:14:06
9楼
6楼网友;您讲"使用二级压缩类型的气源热泵,在—10℃以下时,COP都能达到3以上,在-25℃时任能工作。"

根据什么? 那家机组能达到您列的数据? 请辛苦一下,简单回复.谢谢!
回复
ooooj
2008年02月13日 16:48:15
10楼
使用二级压缩类型的气源热泵,在—10℃以下时,COP都能达到3以上,在-25℃时任能工作。根据什么? 那家机组能达到您列的数据?

同问
回复
minyan11
2008年02月13日 20:23:16
11楼
大金的,二级压缩类型的气源热泵。