汽水换热器的选型是根据总热负荷吗?与之配套的凝结水箱、凝结水泵怎么选择,计算?
汽水换热器的选型是根据总热负荷吗?与之配套的凝结水箱、凝结水泵怎么选择,计算?
2楼
我的个人观点:
换热器选用应根据工程使用情况、一二次热媒参数以及水质、腐蚀、结垢、阻塞等因素确定类型。
换热器传热面积F=Q/(K*B*△tpj),注意B为水垢系数,△tpj为对数平均温差。
与之配套的凝结水箱、凝结水泵可根据凝水回收系统型式选择。其计算可参阅蒸汽采暖系统的计算部分,详《供热工程》教材或其它参考资料。
回复
3楼
一言难尽啊
回复
4楼
赞同二楼意见。
回复
5楼
现在已经有一种设备,可以取代凝结水箱和凝结水泵,叫做疏水加压器,很好用的。
回复
6楼
或者叫做冷凝水回收装置。
回复
7楼
他是根据疏水量等进行选型的。
回复
8楼
为提高凝水回收率,有条件时,可采用疏水加压器取代靠疏水器背压输送凝水的方式。
疏水加压器是利用一定压力的高压蒸汽把凝水加压送回凝结水箱内,无需水泵,能自动地安全运行。且无二次蒸汽产生,凝水管径也比汽水混合状态流动的管径小。
有兴趣的朋友请翻阅由中国建工出版社出版的《全国勘察设计注册公用设备工程师暖通空调专业 考试复习教材》第51页。
回复
9楼
如果要求用凝结水箱,怎么计算其体积呢
回复
10楼
最简单的加疏水阀,和泵回收冷凝水二次利用
回复
11楼
换热器选型.一般按一年中的最犬负荷选用,类型有板换,管式换热器等多种,关于冷凝水回收,可根据你需要把冷凝水送至目的地选型,如果是送至软水箱或热力除氧器,可选用自力提升器,特点是不用电,用蒸汽做动力,蒸汽用量可根据输送扬程自动调整,如果是送至锅炉可选用BH-01型回收装置,需提供最犬回收量,温度,锅炉最高工作压力等参数.可到我公司网站WWW.njbaoheng.com看看
回复