有一台洁净空调, 冷水段排水正常,一年有一两次风机段积水,排完水后不处理,开启式空调后又能正常运行,是什么原因没查到。
有没有哪位指点下
根据自身经验,试着回答一下,如有不正确,请指正:
由于净化空调机组压头较高,且风机段多位于表冷段之后,若湿度较大,很容易将冷凝水吸入风机段(特别是新风机和自带新风的循环机组);通常做法是在表冷段后,风机段前,加挡水板。