排水立管贴近剪力墙布置,但是高层建筑地下室剪力墙加厚100,则立管下到地下室下到剪力墙里了。如要挪动立管位置,则又会占用卫生间地方,请问这个问题怎么解决?

排水立管贴近剪力墙布置,但是高层建筑地下室剪力墙加厚100,则立管下到地下室下到剪力墙里了。如要挪动立管位置,则又会占用卫生间地方,请问这个问题怎么解决?
免费打赏
水暖菜鸟01
2018年05月18日 09:31:22
2楼

自顶,求大神解决。

回复
何尚轩
2018年05月30日 10:49:54
3楼

乙字弯头偏转,小幅度的管道错误直接让施工用乙字弯头偏转解决即可,目前市面销售的乙字弯最大偏转距离350mm,也就是说立管偏转在直径350的半圆内都不是问题。设计上平面直接错位画,文本里面添一句“管道错位时由施工方结合现场情况采用乙字型弯头偏转处理。”

回复
ljjh2005
2018年06月07日 15:54:21
4楼
如果结构正在施工,可以在地下室剪力墙上预埋一段带45度弯头的短管(从剪力墙弯出来)。如果安装时才发现,那没什么好办法 了,只能牺牲点一层卫生间,装修时隐蔽一下了。
回复
ljjh2005
2018年06月07日 15:56:18
5楼
如果是结构施工时发现,可以在地下室剪力墙上预埋一段带45度弯头的短管,弯出剪力墙。如果是安装时才发现,那没什么好办法了,只能牺牲一层卫生间一点位置了,装修时隐蔽。
回复
liugps
2018年06月08日 14:43:35
6楼
呵呵,不想移管,还有啥办法?砸剪力墙?