按照设计图进行梁与柱齐的偏心之后,次梁无法搭接在主梁上怎么办求大神解答!
桥头板栗有点甜
2018年05月20日 12:28:43
来自于PKPM
只看楼主
IMG_0988.JPG IMG_0989.JPG IMG_0990.JPG
免费打赏
justin52
2018年05月21日 16:48:09
2楼

软件显示问题

回复
天天画不累
2018年05月22日 17:47:34
3楼
都是按轴线计算的


回复
huanyu_830615
2018年05月23日 07:49:59
4楼

这是软件显示的问题  从计算结构中可以看出来是会否搭上

回复
隐为者
2018年05月23日 07:54:22
5楼

柱子与梁尺寸这样时像你这样对齐本来就够不着

回复
小时233
2018年05月23日 08:36:10
6楼

主次梁搭接与你建模时所选轴线相关,与模型的3D显示效果无关,正常计算

回复