强电井与弱电井的位置,由于位置的限制,进入强电井后才能进入弱电井,也就是门套门,可以吗?见图纸!特别是有国家规范规定这样不行吗?
强电井与弱电井的位置,由于位置的限制,进入强电井后才能进入弱电井,也就是门套门,可以吗?见图纸!特别是有国家规范规定这样不行吗?
![1201066564852.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/7F/2B/rBBhH11E0Z6AW4ebAAA46TEt3T0475.jpg)
22楼
可一这么做 但中间做个隔断就可以了 不用做门
回复
23楼
共用一个井好像也可以
回复
24楼
去掉墙,合用就可以:)
回复
25楼
呵呵,没有想到这种做法还挺普遍的!可以看得出来电气专业现在被建筑欺负成什么样子了!
回复
26楼
我们以前的单位也是你说的那样,但是没有门。
回复
27楼
你这样的还不如合并成一个电气竖井,还可以让竖井宽敞点.
回复
28楼
有同感 还是位置调换一下比较好
回复
29楼
中间门索性取消,如此井道空间更大,注意做隔断即可
回复
30楼
说实话,不会有什么实际影响,可以。但是强电弱电进线分开走,不能同走一个墙槽或者两线间距离很近。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ku.gif)
回复
31楼
民规23.2.2条,不宜形成套间
20.7.1条 竖井应设置在建筑物的“公共部位”。———最好是开到公共走廊----勉强通过吧
不是办公室、住宅里面,算公共部位。。公摊面积的一部分。。
回复