土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【暖通学院】第十九期 严冬送暖:围观“煤改电”政策下的空气源热泵

【暖通学院】第十九期 严冬送暖:围观“煤改电”政策下的空气源热泵

发布于:2018-05-24 16:00:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
伴随着今年的采暖季,各地的 "煤改电 "项目已轰轰烈烈进行了数月。在此期间,作为可再生能源领域新宠的空气源热泵实际的表现究竟如何?
  • 客户行业: 生活馆、宿舍楼、廉租房等
  • 客户类型: 空气源热泵供热
  • 客户痛点: 空气源热泵作为可再生能源供热的重要组成部分,如何既保证舒适度,又体现出其节能优势。
  • 解决方案: 针对不同使用功能、不同地域量身定制的空气源热泵供热系统方案。
  • 方案亮点: 作为可再生能源的空气源热泵在北方的冬季表现出色的几个实例。

 

        伴随着今年的采暖季,各地的"煤改电"项目已轰轰烈烈进行了数月。在此期间,作为可再生能源领域新宠的“空气源热泵”实际的表现究竟如何呢?我们本次案例涉足北国千里,走近了一个个鲜活的改造项目,来为“空气源热泵”今冬的表现打个分。

 

北京通州:生活馆里的空气源热泵

雾霾下

   

       通州是北京“煤改电”项目实施过程中受到最多赞誉的区域之一。空气源热泵作为众多清洁能源中的佼佼者,在新建和改造的项目中,屡见不鲜。然而,一种能源多项应用的成功案例却是凤毛麟角。

 

       北京通州健龙森煌庭生活馆,是一种能源多项应用的综合型空气源热泵项目,将制冷供暖、泳池热水、泳池循环、高温汗蒸和新风系统五合一集于一身,极大的发挥了空气源热泵系统的应用。

 

       场馆的面积达3600平米,搭载了空气源热泵冷暖子母模块机组,2台20匹空气源热泵机组供应热水,1台20匹空气源热泵机组保障新风系统,以及1台10匹空气源热泵机组确保泳池循环的应用。

说明: C:\Users\u269994\Desktop\Danfoss-RC\2016\Focus Area\Heat Pump\通州案例\照片\1070505978.jpg

空气源热泵冷暖子母模块机组外景图

 

       坚持实测是这个案例的一大特点。针对这个项目,一共进行了四个阶段测试:第一阶段是室外0℃状况下、第二阶段是-10℃状况下,第三阶段-15℃状况下,第四阶段是夏季30℃状况下,通过一年的数据监测,确保机组能够在任何工况下完好地运行。目前生活馆已经完成了测试。帝都10月下旬,夜间室外温度探底-4℃,但是生活馆的出水温度依然坚强的达到了50℃。实测生活馆一楼的室内温度为26.5℃,三楼室内温度25℃。

 

生活馆的成功经验有以下几点:

1)针对北方环境和应用特点,运行范围宽、出水温度高的核心部件更契合实际需求。

2)保证项目不同区域的室内温度都达到要求,还要保证热水的混水温度,其实除了热泵机组以外,项目的系统设计中还要考虑水力平衡、分集水器的应用,以及末端的温度控制。此外,保温做得好坏也非常影响温度效果。

3)每个项目的运行及维护都需要规范约束。机组操作运行及维护人员必须具有一定专业知识,或由专业技术人员指导下进行操作。为保证机组正常运行,在使用一段时间后,必须进行必要的检查与维护。另外,入冬期间,组织人员提前拜访客户,告知客户空气能的防冻,特别在断电、不用的情况下对空气能排空等等细节也关系到项目的运行效果。

河北保定:宿舍楼里的空气源热泵 

        提起保定,很多小伙伴们首先想到的是“驴肉火烧”。殊不知,最近驴肉火烧四溢的飘香里夹杂了雾霾的味道。吃一口,吸一口,百感交集。

 VS 

驰名的驴肉火烧与黑烟滚滚的保定小锅炉们

 

       先来点痛心疾首的数据:早在2014年,保定跃居全国污染城市榜首。现状很残酷:保定城区,有城中村住户8.35万户,按每户冬季燃煤3吨计算,那就是需烧逾25万吨煤。且农村居民使用的均为散煤,燃烧烟气直接低空排放,没有任何治理设备与措施。而在保定市的广大居民区,由于多老旧小区,因而供暖的分散小锅炉数量庞大,分散小锅炉共456台,其中10吨以上的仅32台,共涉及居住面积1460万平米。当年的资金缺口庞大,也成为治霾的屏障。政府痛下决心,开始了拆除污染小锅炉的攻坚战,而同时也在寻求摸索一条绿色环保的治霾道路。 而今,在治霾大潮涌动下,保定也受到了特别的关注与支持。

 

       这是一个利用空气源热泵机组替代原有燃煤锅炉的住宅改造项目。河北省保定市建工集团宿舍,总面积18000平方米,此项目进行热源端空气源热泵机组的改造,同时在末端进行混水系统的设计和安装。

说明: C:\Users\u269994\Desktop\Danfoss-RC\2017\Focus Area\News\Wuli series\格力保定项目\943036204.jpg

河北省保定市建工集团宿舍

    
      这个项目采用了9台210kW空气源热泵热水机组,其中核心部件是4台低温热泵专用涡旋压缩机,组成独立了四个系统。

 

说明: C:\Users\u269994\Desktop\Danfoss-RC\2017\Focus Area\News\Wuli series\格力保定项目\934063550.jpg

空气源热泵外景图

说明: C:\Users\u269994\Desktop\Danfoss-RC\2017\Focus Area\News\Wuli series\格力保定项目\1721324366.jpg

空气源热泵机组外景图

 

       小区供暖系统改造,除了可靠高效的热源端供应,不可或缺的还有末端的混水系统。采用压差平衡阀和分集水器等关键部件,为项目度身定制的混水系统是项目另一个亮点。

说明: C:\Users\u269994\Desktop\Danfoss-RC\2017\Focus Area\News\Wuli series\格力保定项目\893633709.jpg

混水系统

       让我们来看看最关键的参数:运行情况。实测值显示:室温23℃ ,55℃~60℃的出水温度,这是个非常稳妥的数据。

说明: C:\Users\u269994\Desktop\Danfoss-RC\2017\Focus Area\News\Wuli series\格力保定项目\315070515.jpg

现场测量的“优秀”的出水温度— 70+℃

 

说明: C:\Users\u269994\Desktop\Danfoss-RC\2017\Focus Area\News\Wuli series\格力保定项目\1266161840.jpg

热泵细节,彰显工艺设计之美

 

山西:廉租房里的空气源热泵

       山西地处太行山之西,矿产丰饶,是历史上有名的煤矿大省,但这也导致了煤烟污染。临汾市乡宁县毛则渠煤炭公司职工廉租房地处山区,供热期长达五个月,在改造以前,小区245家住户,近3万平米的供热面积,每个月要烧掉200吨原煤取暖,花费超过10万元。空气污染和资源紧张使燃煤为主的能源结构面临转型,空气源热泵因其节能环保的特点成为供暖新秀,它不仅在新建建筑中得到应用,在旧房采暖方式的改造中也发挥了重要作用。

说明: C:\Users\u269994\Desktop\Danfoss-RC\2016\Focus Area\Heat Pump\特灵山西第一集中供热项目\596430012.jpg

临汾市乡宁县矿藏资源丰富

说明: C:\Users\u269994\Desktop\Danfoss-RC\2016\Focus Area\Heat Pump\特灵山西第一集中供热项目\特灵-1.jpg

低温风冷热泵机组外景图

 

      针对该小区改造,根据当地实际条件研发的定制化机型20匹低温型风冷热泵机组42台,供给保障着3万平米的职工小区。低温型风冷热泵机组搭载2台热泵专用压缩机,压缩机需保证高出水温度和高可靠性,从而贴近北方终端用户的实际需求。

 

       喷液压缩机是本项目的亮点。采用喷液压缩机,可以在较低的环境温度下,获得较高的出水温度,保证入户的水温可以达到冬季采暖的需求,其宽泛的运行图显示,即使在-15℃的环境温度下,也能将热水加热至60℃,特别适用于寒冷地区采暖和生活热水等应用项目,无论是地暖还是散热片,供暖效果极佳。

 

       自今年推广煤改电采暖以来,临汾市利用空气源热泵供热技术实现的居民供热面积已经超过18万平米,减少燃煤锅炉500多台,消费富余电力100多万度。

 

        毛则渠煤炭公司职工廉租房项目利用空气源热泵采暖改造后,现在一个月只需要花费8万元电费,整个供暖季就能节省10万元,而且小区环境也更干净了。

 

燃煤锅炉

空气源热泵采暖

每月费用

10万元

8万元

供暖季费用

50万元

40万元

节约费用

 

10万元

 

        空气源热泵实际的效果如何呢?通过实测,环境温度-20℃时,出水温度可以达到70℃,室内温 度22℃,地表温度25℃,温暖舒适,完全满足用户要求。

 

结语

       空气源热泵技术实现了空气热能的高效利用,是可再生能源供热的重要组成部分,也为节能减排贡献了力量。在“煤改电”的东风下,空气源热泵表现的可圈可点,首战告捷。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 559 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地板热水辐射采暖中出现房间过热现象怎么处理?

项目为某文体中心,房间分布没有内区房间,在二楼出现大部分的房间过热现象,怎么解决呢?求相关经历的大神

回帖成功

经验值 +10