干式变压器故障分析
sunyanshi63
2008年01月24日 09:58:53
来自于变压器
只看楼主

干式变压器故障分析一台投运不到一年的SCB10-2500/10环氧浇铸干式变压器,在运行过程中突然出现C相高压绕组内部匝间短路的故障,过负荷保护动作跳闸。该变压器所带负荷为铝冷轧卷电阻退火炉,负荷仅半载稍多。事故照片见附图。事故原因分析有二:一、现场发现M14螺栓弹簧垫圈的一半(见附图),因此怀疑垫圈的另一半卡在事故位的气道内,致使电场畸变,电场强度集中,产生轻微放电,长期的电荷轰击作用,破坏了绝缘,发生事故。

干式变压器故障分析

一台投运不到一年的SCB10-2500/10环氧浇铸干式变压器,在运行过程中突然出现C相高压绕组内部匝间短路的故障,过负荷保护动作跳闸。该变压器所带负荷为铝冷轧卷电阻退火炉,负荷仅半载稍多。事故照片见附图。

事故原因分析有二:

一、现场发现M14螺栓弹簧垫圈的一半(见附图),因此怀疑垫圈的另一半卡在事故

位的气道内,致使电场畸变,电场强度集中,产生轻微放电,长期的电荷轰击作用,破坏了绝缘,发生事故。

但是线圈吊出后,没有发现M14螺栓弹簧垫圈的另一半,也没有明显的放电痕迹,只是发现有几个小孔。

二、高压绕组内部匝间绝缘存在缺陷。

请问事故的原因应该是哪一种?在第一种情况中,如果一半弹簧垫圈卡在事故部位的气道内,这个位置畸变的场强能否计算出是多少?能否对绝缘构成损害?我认为不大可能造成损害,因为匝间电压约1000V,不足以产生过强的电场(就象我们忽略380V低压系统的电场一样)。能否给我一理论计算?

请回复,不胜感激!

1f8c61be9ebcf4f2aef0.rar
3.7 MB
立即下载
免费打赏
qidey
2010年02月01日 16:05:20
22楼
这么图片发不上来
回复
hao5131
2010年02月24日 00:17:10
23楼
据照片显示的故障现象分析:是产品有缺陷造成的。是由内向外爆裂的,也就是说是由于匝间或饼间绝缘破坏造成的局部短路。
回复
dflifuxiang
2010年03月02日 17:04:25
24楼
您是用户的话 我想最好让厂家根据他们自己的产品情况给你个详细的答复
至少应该对这个事故负责!
回复