对新防火规范中8.5.4条中地上无窗房间的疑问
zhuh222
zhuh222 Lv.7
2018年06月01日 23:31:42
来自于通风排烟
只看楼主

请问各位,根据建规8.5.4条,地上无窗房间只要面积大于50m2,都需要设置机械排烟系统,但是我现在正在做的一个项目,有几个分析室都大于50m2,且都有直接对外窗户,但是外窗都为固定窗,不可开启,这样的情况下是否需要设置排烟,我自己觉得如果设置为固定窗,空气不能流通,没法自然排烟,只能起采光作用,是需要设置机械排烟的,但是如果真跟业主辩,规范里面只写了无窗房间,业主会说我们这是有窗房间啊,业主又不同意,请问各位如何理解,谢谢

请问各位,根据建规8.5.4条,地上无窗房间只要面积大于50m2,都需要设置机械排烟系统,但是我现在正在做的一个项目,有几个分析室都大于50m2,且都有直接对外窗户,但是外窗都为固定窗,不可开启,这样的情况下是否需要设置排烟,我自己觉得如果设置为固定窗,空气不能流通,没法自然排烟,只能起采光作用,是需要设置机械排烟的,但是如果真跟业主辩,规范里面只写了无窗房间,业主会说我们这是有窗房间啊,业主又不同意,请问各位如何理解,谢谢
免费打赏
zhuh222
2018年06月03日 22:03:22
2楼

自己顶下

回复
chinalnkydlzc
2018年06月04日 07:21:18
3楼

这窗是易破碎的吗?

zhuh222

你的意思是只要能打碎,就定义为有窗房间?

回复
wxlyy
2018年06月04日 09:01:38
4楼

规范里面有说地上固定窗的处理方法


zhuh222

请问是哪个规范谢谢啊

回复
地大物博
2018年06月04日 09:55:21
5楼

固定窗属于有窗,规范里面有说地上固定窗的处理方法。


zhuh222

真的,哪个规范,建规?请教下,谢谢

回复
zhuh222
2018年06月04日 21:36:40
6楼
请问哪个规范说了固定窗的处理办法,
回复
zhuh222
2018年06月07日 07:49:13
7楼
自己顶下
回复
zhanghaijun760209
2018年06月10日 10:47:38
8楼
因该是无可开启外窗
回复
boyin99
2018年06月11日 09:08:41
10楼
1 4 4 . 《建 筑 设 计 防 火 规 范 》第 8.5.4条 中 规 定 的 “地上建筑内 的 无 窗 房 间 ”,是 指 地 上 建 筑 的 内 区 房 间 或 虽 靠 外 墙 但 无 窗 (或设 固 定 窗 )的 房 间 。

zhuh222:谢谢,那个上面有说明的

zhuh222谢谢,请问哪个规范上明确说明的固定窗属于地上无窗房间啊,

回复
wangyinuantong2013
2018年06月12日 17:47:39
11楼
必须设置呀这种

zhuh222:问题是你得跟业主辩啊,业主觉得规范写的是无窗,说设计院做过了

回复