昨天夜里,朋友打电话问,他那里有一台配电箱总开关是400A3p的漏电断路器;分开关共3个;一个是250A的;另外2个是63A3P的;其中一个63A的不知到什么原因烧毁了;而且连配电箱(1.5mm钢板)也烧了一个大洞。总开关没有跳闸。(此配电箱已经使用了40多天).朋友问总开关该不该跳闸?为什么不跳闸? 麻烦各位高人看看指点指点!谢谢了
昨天夜里,朋友打电话问,他那里有一台配电箱总开关是400A3p的漏电断路器;分开关共3个;一个是250A的;另外2个是63A3P的;其中一个63A的不知到什么原因烧毁了;而且连配电箱(1.5mm钢板)也烧了一个大洞。总开关没有跳闸。(此配电箱已经使用了40多天).朋友问总开关该不该跳闸?为什么不跳闸?
麻烦各位高人看看指点指点!谢谢了
2楼
漏电开关对相间短路(漏电)不起保护作用
因为你烧毁的开关电流等级太小,63A,所配的线径估计不会大过16mm,再加之弧光短路,不是金属性短路,短路电流可能不会太大,不足以时400A总开速断.
回复
3楼
“总开关是400A3p的漏电断路器..........63A的不知到什么原因烧毁了;而且连配电箱(1.5mm钢板)也烧了一个大洞。总开关没有跳闸”
1、400A的漏电断路器漏电保护失灵;
2、单相短路电流没达到400A开关的动作值。
回复
4楼
3p漏电开关对相间短路(漏电)不起保护作用 ?关注。
回复
5楼
漏电保护断路器一般也有过载长延时和瞬时电流速断保护,2楼说的“漏电开关对相间短路(漏电)不起保护作用 ”显然是错误的。能够把1.5MM钢板烧穿,短路电流一定不小,400A 断路器不跳的原因按照我的分析可能有如下两个原因:
一.400A断路器本身质量有问题(这种情况较少出现);
二.当发生短路时,63A 断路器(也就是下级断路器)限流非常快,或者是短路电流非常大,导致63A断路器瞬间烧毁,上级断路器(400A断路器)产生的能量不足以引起脱扣。
回复
6楼
没有做保护灵敏度校验吧.
估计是保护灵敏度不够.也就是短路电流没有达到总断路器的脱扣值(4000A).
回复
7楼
2楼-漏电开关对相间短路(漏电)不起保护作用 (不同意)
总开关没有跳闸因为是400A3p的(短路电流没有达到脱扣值)(来不及跳闸)
一个是250A的(肯定跳闸了)
一个63A的不知到什么原因烧毁了(没机会跳闸,弧光短路,金属性短路烧毁了)
麻烦各位高人看看指点指点!谢谢了
回复
8楼
同意各位以上的高见.
不过应该注意的是故障电路已经对地发生弧光短路,那么流过断路器的三相电流的矢量和就不会为0了,既然如此,绝对满足漏电断路器的动作的响应要求,即应该跳闸.
至于不跳的原因吗,我认为应该看看用的是什么断路器了,毕竟目前的市场是良莠不齐啊!!!
回复
9楼
漏电断路器有试验按钮,可以试验一下,如果起作用就说明是漏电电流太小或两相短路,不起作用就是断路器问题
回复
10楼
同意五楼的意见
回复
11楼
5楼讲得对
回复